Доброго времени суток

Подскажите какой длительности должен быть импульс внешнего прерывания, что бы контроллер на него отреагировал


--------------------
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
DL36
сообщение Mar 13 2009, 20:34
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 460
Регистрация: 5-10-06
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006



Цитата(dimka76 @ Mar 13 2009, 17:31) *
Доброго времени суток

Подскажите какой длительности должен быть импульс внешнего прерывания, что бы контроллер на него отреагировал

Длительность импульса или фронта импульса?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dimka76
сообщение Mar 14 2009, 05:37
Сообщение #3


developer
****

Группа: Свой
Сообщений: 902
Регистрация: 12-04-06
Из: Казань
Пользователь №: 16 032



Цитата(DL36 @ Mar 13 2009, 23:34) *
Длительность импульса или фронта импульса?


Длительность импульса.
По фронту там нет особых ограничений, т.к. стоят триггеры шмидта


--------------------
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DL36
сообщение Mar 14 2009, 08:05
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 460
Регистрация: 5-10-06
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006



Цитата(dimka76 @ Mar 14 2009, 08:37) *
Длительность импульса.
По фронту там нет особых ограничений, т.к. стоят триггеры шмидта

Тогда я не понимаю в чем проблема, раздел спецификации CLKO AND I/O TIMING REQUIREMENTS там все описано. Стробирование во втором такте вот и получается не меньше машинного цикла а лучше двух. Да и начало раздела посмотреть стоит в смысле учета частотных свойств.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dimka76
сообщение Mar 14 2009, 08:35
Сообщение #5


developer
****

Группа: Свой
Сообщений: 902
Регистрация: 12-04-06
Из: Казань
Пользователь №: 16 032



Цитата(DL36 @ Mar 14 2009, 11:05) *
Тогда я не понимаю в чем проблема, раздел спецификации CLKO AND I/O TIMING REQUIREMENTS там все описано. Стробирование во втором такте вот и получается не меньше машинного цикла а лучше двух. Да и начало раздела посмотреть стоит в смысле учета частотных свойств.


ясно, спасибо


--------------------
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 06:14
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01403 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016