реклама на сайте
подробности

 
 
> Питание от токовой петли
shasik
сообщение Sep 3 2005, 02:23
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 319
Регистрация: 3-09-05
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188



Ситуация:
есть "рабочая" токовая петля - источник питания - линия связи - датчик.
В разрыв линии связи необходимо подключить еще одно устройство (еще один датчик + индикатор), которое только бы запитывалось от петли. При этом желательно получить как можно более стабильное напряжение питания устройства и не "испортить" параметры петли.

Вопрос: что и как подключать? какую ИМС выбрать?

Заранее сенькс.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
shasik
сообщение Sep 3 2005, 23:05
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 319
Регистрация: 3-09-05
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188



Токовая петля 4-20мА.
Источник питания - 24 В.
Минимально допустимое напряжение на первом датчике - 8 В.
Сопротивление линии - 250 - 500 Ом.
Напряжение на датчике с индикатором должно быть - 3 или 5 В.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
upc2
сообщение Oct 13 2005, 10:36
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 506
Регистрация: 29-09-05
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063



Цитата(shasik @ Sep 4 2005, 02:05)
Токовая петля 4-20мА.
Источник питания - 24 В.
Минимально допустимое напряжение на первом датчике - 8 В.
Сопротивление линии - 250 - 500 Ом.
Напряжение на датчике с индикатором должно быть - 3 или 5 В.
*


Прошу прощения.Это не та токовая петля о которой я подумал.В моем
понятии датчик формирует сигнал 4..20 мА, а здесь наоборот.
500 Ом, 8 В и 24 В предел для этих параметров.Уже трудно что-то засунуть.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vm1
сообщение Oct 13 2005, 18:58
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 521
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 978



К сожалению здесь не говорилось какое сопротивление
приемника тока (измерителя тока или токового входа).
обычно это резистор 50-300Ом.
В петле надо посчитать общий бюджет
по напряжению для 20ма:

на приемнике 300ом- 6В
линия, например 1км (не более 100ом) - 2В,
на втором датчике - 5В,
На блоке питания - 24В,
Итого на стабилизатор тока (основной датчик)
остается 24-6-2-5=11В

Для него достаточно 8В.
Есть запас в 3В что не лишне иметь
так как датчик может иногда и больше 20ма (выдать при перегрузке).
И для подавления интегрированием 50гц-ых наводок на приемнике.
Если ваши условия отличаются пересчитайте и примите
соответствующее решение.
А помех никаких не будет, стабильность тока обеспечивается
основным датчиком-стабилизатором тока
пока на нем напряжение более 8В.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- shasik   Питание от токовой петли   Sep 3 2005, 02:23
- - yung   Поподробнее, плиз. Речь идет о петле 4-20мА? Токи,...   Sep 3 2005, 21:12
|- - radimir   Цитата(shasik @ Sep 4 2005, 02:05)Токовая пет...   Oct 10 2005, 18:45
- - vm1   Если я правильно понял, передавать второй датчик н...   Oct 10 2005, 20:31
|- - radimir   Цитата(vm1 @ Oct 10 2005, 23:31)Если я правил...   Oct 12 2005, 14:59
|- - vm1   [/quote] а как быть с помехами вносимыми вторым да...   Oct 12 2005, 18:05
- - radimir   Логично... работать будет, но чето меня все равно ...   Oct 12 2005, 18:28
|- - Владимир   Цитата(radimir @ Oct 12 2005, 20:28)Логично.....   Oct 13 2005, 05:40
- - upc2   Это не обычная токовая петля.Она нагружается на вы...   Oct 13 2005, 08:54
|- - Владимир   Цитата(upc2 @ Oct 13 2005, 10:54)Это не обычн...   Oct 13 2005, 09:11
- - shasik   Все goog, как и сказал vm1. Использовал стабилитро...   Oct 16 2005, 01:03