Цитата(domowoj @ Mar 17 2009, 19:20)

Посмотрел. Спасибо. Результат ошеломляет. См. вложенный рисунок.
Цитата(ukpyr @ Mar 18 2009, 01:09)
заменить реле на оптосимистор с детектором 0, параллельно катушке клапана - RC цепочку (последовательно 10-100нФ и 10-100Ом), плату управления отнести подальше от клапана.
Подобрал SDA-200B025S-1Z. Поставим снаружи вместо доп. реле.
Цитата(_Pasha @ Mar 18 2009, 17:56)
Коммутируйте этим реле другое, с напряжением обмотки 12Вольт, а уж это реле пускай стоит на динрейке в сторонке, в панели. И клиенту удобно - реле наебн поменял и вперед.
Так и сделано. Но реле заменим см. выше. Чтобы искр в момент размыкания не было.
Цитата(МП41 @ Mar 18 2009, 16:05)
А сторожевой таймер задействован?
Нет. Стараюсь не использовать. Соглашусь, как, впрочем, и вы с
Цитата(Скопидор @ Mar 18 2009, 16:11)
Надо бороться с причиной зависания, а сторожевой таймер помогает когда контроллер уже завис
Спасибо всем ответившим.
Результат не замедлит быть. Про реле я написал. На плате же(см. влож.) будет отрезана дорожка GND от
кварца с конденсаторами, которые будут соеденены перемычкой с 22 ногой Atmega64.
Эскизы прикрепленных изображений