Вопрос разработчикам устройств с поддержкой протокола MODBUS.
Используете ли Вы светодиоды для индикации процесса приема/передачи пакетов или нет?
Дело в том что спецификация протокола, описанная в файле "MODBUS over Serial Line. Specification and Implementation Guide", подразумевает наличие как минимум одного светодиода для этих целей.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Itch
сообщение Apr 1 2009, 08:17
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 358
Регистрация: 27-06-06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410



По большому опыту работы с установкой оборудования в полевых условиях очень рекомендую иметь хотя бы один светодиод, по которому сразу можно сказать, есть ли в линии вообще какие-либо запросы (или помехи), и есть ли из них правильные с ответами от этого устройства.
Вариант с 1 светодиодом может быть расширен так: если UART что-то начал принимать, то мигаем очень короткой вспышкой (~5мс). Далее, если это был наш пакет, то шлем ответ и мигаем длинной вспышкой (~50мс).