реклама на сайте
подробности

 
 
> Нужно измерять переменный ток до 70 кА
pavelu
сообщение Apr 13 2009, 10:06
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 1
Регистрация: 13-04-09
Пользователь №: 47 596



Здравствуйте.
Нужно непрерывно измерять переменный ток в цепи электродов дуговой печи величиной до 70 кА с вводом информации в контроллер. Посоветуйте, какой первичный преобразователь (чувствительный элемент) установить для такого большого тока, чтобы его выходной сигнал можно было обрабатывать стандартными преобразователями тока/напряжения? Наскольно я знаю, у измерительных трансформаторов тока верхний предел - 25 кА, у датчиков с эффектом Холла - 40 кА.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
xemul
сообщение Apr 13 2009, 11:46
Сообщение #2



*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731



Ограничение на 40 кА у датчиков Холла мне непонятно. Отнесите его от шины на большее расстояние, и все.
Если имеется в виду преобразователь с концентратором поля и датчиком Холла в зазоре, то это ограничение не датчика Холла, а концентратора - его материал просто насыщается. Отсюда следует и решение проблемы.
А есть еще оптические измерители (на эффектах Поккельса, Фарадея) на сотни кА, и AC, и DC. Гугля Вам в помощь.