реклама на сайте
подробности

 
 
> Как сделать вычисление значения температуры по градуировочной таблице термопары?
Ivan Kuznetzov
сообщение Feb 25 2009, 10:37
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 307
Регистрация: 6-02-08
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798



Как сделать вычисление значения температуры по градуировочной таблице термопары?

Пишу прогу на сях.
К примеру, измеряем напряжение с термопары, усиливаем его (с известным Ку) и подаем на вход ADC0 атмеги - там делим на Ку и получаем милливольты;
есть также градуировочная таблица для термопары вида:

float gradtbl[131]={0 , 0.40 , 0.80 , 1.20 ...... и т.д. 131 значение


как сделать пересчет значения миливольт в градусы?


--------------------
Разработчик
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Ivan Kuznetzov
сообщение Feb 26 2009, 11:07
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 307
Регистрация: 6-02-08
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798



хух! в общем все! получился ПИД регулятор - температуру теперь нормально кажет - с десятыми
теперь хочу попробывать какой-нибудь алгоритм авто-настройки ПИД коэффициентов...
может есть у кого, поделитесь пожалуйста?

Вот схемка:

Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Feb 26 2009, 11:08
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Разработчик
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Feb 26 2009, 11:45
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Ivan Kuznetzov @ Feb 26 2009, 14:07) *
хух! в общем все! получился ПИД регулятор - температуру теперь нормально кажет - с десятыми
теперь хочу попробывать какой-нибудь алгоритм авто-настройки ПИД коэффициентов...
может есть у кого, поделитесь пожалуйста?

Вот схемка:

Десятые "кажет" - это кажимость. Надо увеличить разрядность вычислений и применить усреднение - будет во много раз лучше.
Вы это очень зря поставили такой операционник. Его смещение нуля (2 мв) соответствует 50 градусам. Температурный дрейф не нормирован. Навевает. Схема, простите меня, не выдерживает никакой критики... Входы при нуле, выход... Нет слов. Нарисована, однако, отлично.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ivan Kuznetzov
сообщение Feb 26 2009, 12:39
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 307
Регистрация: 6-02-08
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798



Цитата(Tanya @ Feb 26 2009, 16:45) *
Десятые "кажет" - это кажимость. Надо увеличить разрядность вычислений и применить усреднение - будет во много раз лучше.
Вы это очень зря поставили такой операционник. Его смещение нуля (2 мв) соответствует 50 градусам. Температурный дрейф не нормирован. Навевает. Схема, простите меня, не выдерживает никакой критики... Входы при нуле, выход... Нет слов. Нарисована, однако, отлично.


Это тестовый операционник - в идеале поставлю какую-нибудь "инструменталку"
может посоветуете что-нибудь? или схемку подкинете какую-нибудь?

а вот насчет усреднения - это интересно! как это сделать?


--------------------
Разработчик
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Feb 26 2009, 14:34
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Ivan Kuznetzov @ Feb 26 2009, 15:39) *
Это тестовый операционник - в идеале поставлю какую-нибудь "инструменталку"
может посоветуете что-нибудь? или схемку подкинете какую-нибудь?

а вот насчет усреднения - это интересно! как это сделать?

Усреднение - это известная мания программистов. Делается, естественно, программно. Очень интересное, полезное, увлекательное и плодотворное занятие для ума.
Можно придумать бесконечное число способов усреднения, а потом бесконечно долго выбирать наилучший.
Учтите - для такой сложной математики С слабоват. Только ассемблер.

И для тестов не используйте этот Ваш операционник...
Возьмите сдвоенный ОУ типа OP07 OP(A)X27 и типовую схему для термопар из даташита на OPA4277 op07 или еще откуда-нибудь. Сами не изобретайте велосипедов. Это только совет.
Или аутозеро какое-нибудь.
И не придумывайте автонастраивающийся ПИД. Уже придумано. И вредно. И Вам, и ни в чем не повинным пользователям такого продукта. Прикрутите три потенциометра к свободным входам АЦП - будете задавать коэффициенты. Это тоже только советы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Огурцов
сообщение Feb 27 2009, 21:39
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 3 928
Регистрация: 28-03-07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588



Цитата(Tanya @ Feb 26 2009, 15:34) *
Возьмите сдвоенный ОУ типа OP07

Извините, а он точно сдвоенный ? Если нет, м.б. подскажете его полный (в т.ч. по цене) сдвоенный аналог ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Feb 28 2009, 06:34
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Огурцов @ Feb 28 2009, 00:39) *
Извините, а он точно сдвоенный ? Если нет, м.б. подскажете его полный (в т.ч. по цене) сдвоенный аналог ?

Они - клоны и потомки великого 07-го бывают одиночными, сдвоенными и счетверенными. выпускаются разными производителями. OPA2277 - пример сдвоенного внучка. Дедушку тоже делают до сих пор.
Аналог по цене - это мне непонятно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ivan Kuznetzov
сообщение Feb 28 2009, 10:25
Сообщение #8


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 307
Регистрация: 6-02-08
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798



вот еще мне непонятно - чем так плох алгоритм авто-настройки ПИД регулятора?

я использую алгоритм ПИД регулирования с сахара.ру - можно к нему как-нибудь приспособить алгоритм автонастройки?

Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Feb 28 2009, 10:25


--------------------
Разработчик
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Feb 28 2009, 13:32
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Ivan Kuznetzov @ Feb 28 2009, 13:25) *
вот еще мне непонятно - чем так плох алгоритм авто-настройки ПИД регулятора?

я использую алгоритм ПИД регулирования с сахара.ру - можно к нему как-нибудь приспособить алгоритм автонастройки?

А чем хорош? А что, на Сахаре разработали что-то новое?
Плох тем, что не нужен никому. И создает иллюзии. И вмешаться нельзя. Если можно, то лучше.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
galjoen
сообщение Feb 28 2009, 14:29
Сообщение #10


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 841
Регистрация: 10-05-07
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640



Цитата(Tanya @ Feb 28 2009, 16:32) *
...
И создает иллюзии.
...

+1
На мой взгляд это самое плохое в данном приложении ПИД регулятора. На самом-то деле для печки он плохо подходит. А его используют и ещё гордятся - у меня ПИД...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ivan Kuznetzov
сообщение Mar 3 2009, 05:09
Сообщение #11


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 307
Регистрация: 6-02-08
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798



Цитата(galjoen @ Feb 28 2009, 19:29) *
+1
На мой взгляд это самое плохое в данном приложении ПИД регулятора. На самом-то деле для печки он плохо подходит. А его используют и ещё гордятся - у меня ПИД...

а какой ПИД алгоритм тогда лучше использовать?


--------------------
Разработчик
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Mar 3 2009, 10:01
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Ivan Kuznetzov @ Mar 3 2009, 08:09) *
а какой ПИД алгоритм тогда лучше использовать?

ПИД - не алгоритм, а закон управления. Может быть реализован аналоговым способом, а может жить в контроллере. А может и там, и там.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ivan Kuznetzov
сообщение Mar 3 2009, 10:21
Сообщение #13


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 307
Регистрация: 6-02-08
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798



Цитата(Tanya @ Mar 3 2009, 15:01) *
ПИД - не алгоритм, а закон управления. Может быть реализован аналоговым способом, а может жить в контроллере. А может и там, и там.

ну если он живет в контроллере (а у меня так) то это уже алгоритм, привожу его ниже:

Код
float themp;                            //входная температура, регулируемый параметр, размерность - градусы
long thempSet;                          //уставка температуры, размерность - градусы
float errThemp[3];                      //массив ошибок регулятора

#define    zoneProp 1                      //зона пропорциональности, размерность - градусы
#define    tauInt 4            //постоянная интегрирования, размерность - секунды
#define    tauDiff 1            //постоянная дифференцирования, размерность - секунды
    
#define    tauQuant 0.05           //период квантования (реальный!!! период запуска функции регулятора), размерность - секунды
    
#define    tauDiffFilter 5         //как бы кол-во усредняемых отсчётов Д-составляющей,
                                //не стоит увлекаться и делать это число слишком большим.
#define tauOutFilter 5        //как бы кол-во усредняемых отсчётов полного выходного сигнала, аналогично.

float OutPID;                   //выходное значение ПИД регулятора
float KoeffNormOut;             //нормализовочный коэффициент
float Differential=0;
float Integral;
float tmpReal;

        //********************************************************************************
***************
        // ПИД алгоритм
        //********************************************************************************
***************
        
    errThemp[2] = errThemp[1];
    errThemp[1] = errThemp[0];
    
    //*******************************************************************
    //    Нормированная к отношению MaxOut/zoneProp ошибка регулирования для прямого регулятора.
    //    т.е. увеличивается температура - увеличивается выходной сигнал.
    //    режим - охлаждение нагревателя, обогрев.
    errThemp[0] = (themp - thempSet) * KoeffNormOut;
    
    //    ошибка для обратного регулятора.
    //    режим - нагрев охладителя, охлаждение.
    //    errThemp[0] = (thempSet - themp) * KoeffNormOut;
    
    //    вычисление и простейшая фильтрация Д-составляющей с предварительным усреднением по двум отсчётам
    Differential += (((errThemp[0] - errThemp[2]) * tauDiff * 0.5) - Differential) / tauDiffFilter;

//    без предварительного усреднения
//    Differential += (((errThemp[0] - errThemp[1]) * tauDiff) - Differential) / tauDiffFilter;
    
    //    вычисление И-составляющей методом трапеций с предварительным усреднением по двум отсчётам
    Integral += (((errThemp[0] + 2*errThemp[1] + errThemp[2]) * tauQuant * 0.25) / tauInt);

//    без предварительного усреднения
//    Integral += (((errThemp[0] + errThemp[1]) * tauQuant * 0.5) / tauInt);
    
    //    Ограничитель И-составляющей
    if(Integral > (float)MaxOut)
        Integral = (float)MaxOut;
    else
        if(Integral < (float)MinOut)
            Integral = (float)MinOut;
    
    //    Полный сигнал
    tmpReal = errThemp[0] + Integral + Differential / tauQuant;
    
    //    Ограничитель полного входного сигнала
    if(tmpReal > (float)MaxOut)
        tmpReal = (float)MaxOut;
    else
        if(tmpReal < (float)MinOut)
            tmpReal = (float)MinOut;
            
    OutPID += (tmpReal - OutPID) / tauOutFilter;    //    фильтрация полного выходного сигнала
        
        //********************************************************************************
***************
        // Конец ПИД алгоритма
        //********************************************************************************
***************


--------------------
Разработчик
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Mar 3 2009, 10:39
Сообщение #14


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Ivan Kuznetzov @ Mar 3 2009, 13:21) *
ну если он живет в контроллере (а у меня так) то это уже алгоритм, привожу его ниже:

Я бы (почти) все в целых. Частоту выборки (вычислений) привязала бы к сетевой. Тогда сетевая наводка убирается - ослабляется.
А константы надо подбирать экспериментально. Непонятно, что потом - как и чем управляет этот ПИД.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
galjoen
сообщение Mar 3 2009, 11:21
Сообщение #15


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 841
Регистрация: 10-05-07
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640



Цитата(Tanya @ Mar 3 2009, 13:39) *
Я бы (почти) все в целых. Частоту выборки (вычислений) привязала бы к сетевой. Тогда сетевая наводка убирается - ослабляется.
А константы надо подбирать экспериментально. Непонятно, что потом - как и чем управляет этот ПИД.

Согласен, что лучше привязаться к сети, но можно хотя бы кратно 10 милисекундам выборку сделать.
2 Ivan Kuznetzov
А вообще чтобы печкой эффективно управлять, по моему мнению, нужно скользящие средние считать на подводимую мощность и на температуру. Время, за которое эти скользящие средние считаются, примерно равно удвоенной задержке вносимой печкой д.б. Эту задержку определить можно как время через которое, после включения нагревателя на 100%, температура реально подниматься начнёт. Я в своё время т.о. решил задачу о том сколько тепла в объект уходило. Т.е. вычитал из всего тепла, тепло ушедшее на нагрев самого нагревателя и в окружающую среду. Даже более того, т.о. можно узнать кое-что о нагреваемом объекте. Его теплоёмкость и теплопроводность. Но это всё оффтоп. По теме. Регулировать то температуру по такой схеме значительно сложнее (программно), чем это делает стандартный ПИД. Хотя качество регулирования конечно лучше получается. А м.б. у вас интерес из-за усложнения уже пропал? Если нет - задавайте вопросы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Mar 3 2009, 11:35
Сообщение #16


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(galjoen @ Mar 3 2009, 14:21) *
А вообще чтобы печкой эффективно управлять, по моему мнению, нужно скользящие средние считать на подводимую мощность и на температуру.
По теме. Регулировать то температуру по такой схеме значительно сложнее (программно), чем это делает стандартный ПИД. Хотя качество регулирования конечно лучше получается. А м.б. у вас интерес из-за усложнения уже пропал? Если нет - задавайте вопросы.

Сложнее... проще... Это относительно. Надо учитывать "мгновенную" электрическую мощность, подавая ее в контур обратной связи. Тогда управление становится "натуральным" - по мощности... или интегралу мощности - энергии. Точность, естественно, увеличивается. А если еще внешнюю температуру учитывать...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
galjoen
сообщение Mar 3 2009, 11:52
Сообщение #17


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 841
Регистрация: 10-05-07
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640



Цитата(Tanya @ Mar 3 2009, 14:35) *
Сложнее... проще... Это относительно. Надо учитывать "мгновенную" электрическую мощность, подавая ее в контур обратной связи. Тогда управление становится "натуральным" - по мощности... или интегралу мощности - энергии. Точность, естественно, увеличивается. А если еще внешнюю температуру учитывать...

Конечно "натуральное" управление лучше. Установившаяся температура превышает тем-ру окружающей среды пропорционально подведённой мощности.
Только вот есть закавыка. Чтобы динамику сделать - приходится печку дифференциальными уравнениями описываить. И решать их в реалтайме. Вот об этом усложнении я говорил.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
akken
сообщение Apr 17 2009, 18:25
Сообщение #18


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 53
Регистрация: 17-04-09
Из: UA
Пользователь №: 47 867



Цитата(galjoen @ Mar 3 2009, 14:52) *
Конечно "натуральное" управление лучше. Установившаяся температура превышает тем-ру окружающей среды пропорционально подведённой мощности.
Только вот есть закавыка. Чтобы динамику сделать - приходится печку дифференциальными уравнениями описываить. И решать их в реалтайме. Вот об этом усложнении я говорил.


Читал, что управление на принципах нечеткой логики творит чудеса, заменяя кучу дифуравнений. Пытался
перевести управление муфельной печкой на "фаззи", но не одолел. Вам не приходилось этим заниматься,
или слухи о чудесах преувеличены?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
galjoen
сообщение Apr 21 2009, 16:32
Сообщение #19


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 841
Регистрация: 10-05-07
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640



Цитата(akken @ Apr 17 2009, 22:25) *
Читал, что управление на принципах нечеткой логики творит чудеса, заменяя кучу дифуравнений. Пытался
перевести управление муфельной печкой на "фаззи", но не одолел. Вам не приходилось этим заниматься,
или слухи о чудесах преувеличены?

Нечёткой логикой не занимался. Но весь мой опыт подсказывает, что чудес не бывает.
В случае с печкой времени для рассчётов вполне достаточно. Да и не сильно сложные эти рассчёты - в основном вычисление скользящего среднего (ползучка) и помножение/сложение. А вот с ОЗУ может возникнуть проблемма (на АВР). Т.к. приходится организовывать достаточно большие кольцевые буфера. Как минимум для замеренной температуры и подведённой мощности. А реально - ещё пару таких-же буферов для внутренних переменных (чтоб каждый раз не считать).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oldring
сообщение Apr 21 2009, 16:38
Сообщение #20


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 041
Регистрация: 10-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 874



Цитата(galjoen @ Apr 21 2009, 20:32) *
Т.к. приходится организовывать достаточно большие кольцевые буфера.


Может быть не нужно именно скользящего среднего для печки? biggrin.gif


--------------------
Пишите в личку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
galjoen
сообщение Apr 21 2009, 21:10
Сообщение #21


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 841
Регистрация: 10-05-07
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640



Цитата(Oldring @ Apr 21 2009, 20:38) *
Может быть не нужно именно скользящего среднего для печки? biggrin.gif

Как это ни смешно, но попробовав, я пришёл к выводу, что печка оказывается весьма сложный в управлении объект blink.gif . Во всяком случае гораздо сложнее следящего электропривода.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
akken
сообщение Apr 22 2009, 08:50
Сообщение #22


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 53
Регистрация: 17-04-09
Из: UA
Пользователь №: 47 867



Цитата(galjoen @ Apr 22 2009, 00:10) *
Как это ни смешно, но попробовав, я пришёл к выводу, что печка оказывается весьма сложный в управлении объект blink.gif . Во всяком случае гораздо сложнее следящего электропривода.


Особенно, если поставлена задача регулировать +/- 1 градус в диапазоне 50-900*С с 2,5 квт нагревателем. При заданной температуре 50*С малейшая погрешность при определении первой порции энергии забрасывала печку в аут на пол дня. Промышленный "Овен" в режиме ПИД начинал приемлемо регулировать только с 250*.
Так что насчет сложности согласен на все 200%.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oldring
сообщение Apr 22 2009, 09:40
Сообщение #23


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 041
Регистрация: 10-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 874



Цитата(akken @ Apr 22 2009, 12:50) *
При заданной температуре 50*С малейшая погрешность при определении первой порции энергии забрасывала печку в аут на пол дня.


Про квадратичную зависимость мощности от напряжения, наверное, забыли? И про сильно ограниченную скорость изменения температуры, вызванную ограничением мощности нагревателя, как сверху, так и снизу? wink.gif


--------------------
Пишите в личку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Ivan Kuznetzov   Как сделать вычисление значения температуры по градуировочной таблице термопары?   Feb 25 2009, 10:37
- - Petka   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Feb 25 2009, 13:3...   Feb 25 2009, 10:57
- - Tanya   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Feb 25 2009, 13:3...   Feb 25 2009, 11:15
|- - MrYuran   Цитата(Tanya @ Feb 25 2009, 14:15) Только...   Feb 25 2009, 11:18
- - _Pasha   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Feb 25 2009, 14:3...   Feb 25 2009, 11:22
- - xemul   Начните лучше с требуемых точностных характеристик...   Feb 25 2009, 11:27
- - Goodefine   Как вариант: Задаем массив, разбив участки зависи...   Feb 25 2009, 12:26
|- - _Pasha   Цитата(Goodefine @ Feb 25 2009, 16:26) Ра...   Feb 25 2009, 12:30
|- - Ivan Kuznetzov   Цитата(Goodefine @ Feb 25 2009, 17:26) Ка...   Feb 25 2009, 12:34
- - Goodefine   ЦитатаКуда удобнее расстояние делать в 1 попугай А...   Feb 25 2009, 12:35
|- - Ivan Kuznetzov   Цитата(Goodefine @ Feb 25 2009, 17:35) За...   Feb 25 2009, 12:46
|- - _Pasha   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Feb 25 2009, 16:4...   Feb 25 2009, 12:53
|- - Ivan Kuznetzov   Цитата(_Pasha @ Feb 25 2009, 17:53) И зач...   Feb 25 2009, 13:12
|- - _Pasha   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Feb 25 2009, 17:1...   Feb 25 2009, 13:30
- - Goodefine   Зачем здесь флоат не понятно. Видно (из табл), что...   Feb 25 2009, 13:06
- - Goodefine   Если по Вашему (с флоат), то проще примерно так: К...   Feb 25 2009, 14:02
|- - demiurg_spb   Ну Вы маньяки. Нужна всего одна целочисленная табл...   Feb 25 2009, 22:17
|- - Ivan Kuznetzov   Цитата(demiurg_spb @ Feb 26 2009, 03:17) ...   Feb 26 2009, 04:59
|- - demiurg_spb   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Feb 26 2009, 07:5...   Feb 26 2009, 06:11
- - AlexU   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Feb 25 2009, 13:3...   Feb 26 2009, 06:34
- - Сергей К   По поводу компенсации: я вот думаю, можно ли сразу...   Feb 26 2009, 06:37
|- - Ivan Kuznetzov   Goodefine По Вашему примеру все работает хорошо -...   Feb 26 2009, 06:44
- - Goodefine   Цитата...но десятых долей нету почему-то... Возмож...   Feb 26 2009, 07:30
|- - Ivan Kuznetzov   Goodefine Отлично все заработало! Спасибо...   Feb 26 2009, 08:19
|- - Tanya   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Feb 26 2009, 11:1...   Feb 26 2009, 08:51
|- - xemul   Цитата(Tanya @ Feb 26 2009, 11:51) По Ваш...   Feb 26 2009, 09:27
|- - Ivan Kuznetzov   Цитата(xemul @ Feb 26 2009, 14:27) Зачем ...   Feb 26 2009, 09:33
|- - xemul   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Feb 26 2009, 12:3...   Feb 26 2009, 09:58
- - Goodefine   Цитата...диапазон 1300 градусов... ...АЦП (градуир...   Feb 26 2009, 10:56
|- - xemul   Цитата(Goodefine @ Feb 26 2009, 13:56) Сп...   Feb 26 2009, 11:13
|- - haker_fox   Цитата(Tanya @ Feb 26 2009, 22:34) Прикру...   Feb 26 2009, 15:26
||- - Tanya   Цитата(haker_fox @ Feb 26 2009, 18:26) Ой...   Feb 26 2009, 19:18
||- - Designer56   Цитата(Tanya @ Feb 27 2009, 00:18) И полу...   Feb 26 2009, 19:25
||- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Feb 26 2009, 22:25) О...   Feb 26 2009, 19:40
||- - galjoen   Цитата(Tanya @ Feb 26 2009, 22:40) А для ...   Feb 27 2009, 18:14
||- - Tanya   Цитата(galjoen @ Feb 27 2009, 21:14) Печк...   Feb 27 2009, 18:44
||- - galjoen   Цитата(Tanya @ Feb 27 2009, 21:44) Модель...   Feb 27 2009, 19:21
|||- - Tanya   Цитата(galjoen @ Feb 27 2009, 22:21) А ес...   Feb 27 2009, 19:54
|||- - galjoen   Цитата(Tanya @ Feb 27 2009, 22:54) Учтите...   Feb 27 2009, 20:11
|||- - Tanya   Цитата(galjoen @ Feb 27 2009, 23:11) Тем ...   Feb 27 2009, 20:14
||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Feb 27 2009, 22:44) Нет у ...   Apr 21 2009, 10:01
|- - Tanya   Цитата(galjoen @ Mar 3 2009, 14:52) Конеч...   Mar 3 2009, 12:06
||- - galjoen   Цитата(Tanya @ Mar 3 2009, 15:06) Ну... В...   Mar 3 2009, 12:22
||- - Ivan Kuznetzov   Цитата(Tanya @ Mar 3 2009, 17:06) Ну... В...   Mar 7 2009, 16:25
||- - Tanya   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Mar 7 2009, 19:25...   Mar 7 2009, 16:42
||- - galjoen   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Mar 7 2009, 19:25...   Mar 7 2009, 16:44
|- - Oldring   Цитата(galjoen @ Apr 22 2009, 01:10) Как ...   Apr 21 2009, 21:25
||- - akken   Цитата(Oldring @ Apr 22 2009, 12:40) Про ...   Apr 22 2009, 10:44
||- - Oldring   Цитата(akken @ Apr 22 2009, 14:39) Вот эт...   Apr 22 2009, 10:51
|||- - akken   Цитата(Oldring @ Apr 22 2009, 13:51) Удив...   Apr 22 2009, 11:46
|||- - Oldring   Цитата(akken @ Apr 22 2009, 15:46) Нельзя...   Apr 22 2009, 11:56
|||- - akken   [quote name='Oldring' date='Apr 22 200...   Apr 22 2009, 12:12
||||- - Oldring   Цитата(akken @ Apr 22 2009, 16:12) Через ...   Apr 22 2009, 12:18
|||||- - akken   Цитата(Oldring @ Apr 22 2009, 15:18) Два ...   Apr 22 2009, 13:06
||||- - galjoen   Цитата(akken @ Apr 22 2009, 16:12) Началь...   Apr 22 2009, 13:22
|||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Apr 22 2009, 15:56) Не д...   Apr 22 2009, 12:39
|||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Apr 22 2009, 16:39) Какой ...   Apr 22 2009, 12:44
|||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Apr 22 2009, 16:44) Три ...   Apr 22 2009, 12:56
|||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Apr 22 2009, 16:56) Стенок...   Apr 22 2009, 13:12
||- - Tanya   Цитата(akken @ Apr 22 2009, 14:44) регуля...   Apr 22 2009, 10:53
||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Apr 22 2009, 14:53) до мик...   Apr 22 2009, 10:57
||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Apr 22 2009, 14:57) Вот ...   Apr 22 2009, 12:34
||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Apr 22 2009, 16:34) Темпер...   Apr 22 2009, 12:37
|- - Tanya   Цитата(akken @ Apr 22 2009, 12:50) Особен...   Apr 22 2009, 09:43
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Apr 22 2009, 13:43) А печк...   Apr 22 2009, 09:45
- - xemul   "Они не ведают, что творят." На всякий с...   Feb 26 2009, 12:07
|- - rx3apf   Цитата(xemul @ Feb 26 2009, 15:07) ...   Feb 26 2009, 15:04
- - Designer56   Для быстрых можно проинтегрировать, при нужде...По...   Feb 26 2009, 19:48
- - Ivan Kuznetzov   с конденсатором С2 на схеме ошибка- в реали стоит ...   Feb 27 2009, 12:47
|- - Tanya   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Feb 27 2009, 15:4...   Feb 27 2009, 16:52
- - Designer56   Кроме того, датчик температуры в печке (очень зави...   Feb 27 2009, 18:58
- - an_ga   По поводу регуляторов (для информации): http://my....   Feb 28 2009, 12:41
- - ведущий_специалист   а как насчет такой микросхемы как DS75? В связке с...   Mar 7 2009, 17:28
|- - Ivan Kuznetzov   Цитата(ведущий_специалист @ Mar 7 2009, 22...   Mar 8 2009, 18:11
- - ведущий_специалист   ds75 нужна для компенсации по температуре в месте ...   Mar 9 2009, 08:23
- - noise2009   А нет ли исходников на ассемблере с градуровочными...   Apr 15 2009, 12:30
- - Ivan Kuznetzov   ну вот и все - проект почти закончил, состыковал с...   Apr 21 2009, 09:18
- - Tanya   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Apr 21 2009, 13:1...   Apr 21 2009, 09:36