Промышленный трехфазный преобразователь частоты FR-D720-014 (мощность 500 ВА) (http://es-electro.ru/production/type/4/4/80) имеет на выходе синусоиду 400 Гц полученную ШИМ модуляцией на частоте 14,5 кГц. Нужно получить качественную синусоиду для чего применяется так называемый синусный фильтр. К сожалению на 400 Гц не удалось найти готовый синусный фильтр. Их просто никто не выпускает, только на 50 Гц. Как построить такой фильтр, рассчитать параметры фильтра?
Подразумевается работа на активно-индуктивную нагрузку с коэфф. мощности 0.7...0.9. Нагрузка изменятся от нуля до 100%.
Нагрузка симметричная. Допустимое отклонение выходного напряжение +-2%. А высших гармоник должно быть как можно меньше.

Сообщение отредактировал AlexOr - Apr 22 2009, 12:43
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
mpr
сообщение Apr 23 2009, 13:57
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 135
Регистрация: 12-07-05
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712



Цитата(AlexOr @ Apr 22 2009, 15:40) *
Как построить такой фильтр, рассчитать параметры фильтра?

Была подобная задача - расчет синусного фильтра на частоту 400Гц 115В для ШИМ преобразователя 20кВт. Информации по расчету, чтобы по шагам 1,2…. и в одном месте не встречал, только общие вопросы, поэтому методику пришлось разрабатывать. Если по шагам то примерно так:
1.Определяемся с необходимым к-ентом гармоник (по ГОСТу или что задано) который будет определять параметры фильтра.
2.По модулирующей функции и Kp к-енту модуляции определяем спектральный состав. Нужен С1-первая гармоника и Сn-ШИМ гармоника.
3.Рассчитываем к-ент режекции гармоники Kn = N**2*U1/Un и определяем
необходимое W**2 L C = (1+Kг*Kn/N**2)/(1+Kг*Kn). W- частота в радиан/c
4.Из условия минимума установленной мощности L / C = Rэкв**2 * (1 + W**2 L C) и найденного ранее W**2 L C определяем необходимые L и C.
По рассчитанным данным делал макет на 200Вт и измерял СК6-13 к-ент гармоник, получилось 3-5% при заданном 5%. При большом снижении нагрузки (практически ХХ) и Kp=0,75 получилось ~6%.
PS: самым сложным был п.2, тогда Matlaba не было.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexOr
сообщение Apr 24 2009, 12:07
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 89
Регистрация: 30-12-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 754



Цитата(mpr @ Apr 23 2009, 23:57) *
Была подобная задача - расчет синусного фильтра на частоту 400Гц 115В для ШИМ преобразователя 20кВт.

А какая схема?
Что-то ничего пока непонятно.

Сообщение отредактировал AlexOr - Apr 24 2009, 12:08
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Apr 24 2009, 12:37
Сообщение #4


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(AlexOr @ Apr 24 2009, 15:07) *
А какая схема?
Что-то ничего пока непонятно.
18. Г.М.Малышков, В.В.Крючков, И.Н.Соловьев, С.С.Степанов, С.С.Хрунова, Ю.В.Панов.
Выбор параметров фильтров инверторов.

Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 24 2009, 12:39


--------------------