Цитата(asen @ May 19 2009, 08:36)

это автономная система для удаленных обьектов электропитания
.....

источник RSP-1500-15 или если делать ШИМ то будет RSP-3000-24

кто небудь знает уесть у них токо ограничение или как инвертора этой фирмы уходять в аварию до выключения питания ???
Не, задуманное изящно, корова под седлом.
Вы делаете ДВОЙНОЕ преобразование. Это совершенно напрасно. Нужно брать один источник с выходом 13.8В и от него заряжать батарею. Для простоты - через резистор балластный. Умеете доработать источник - отслеживайте выходное напряжение или ток по мере заряда.
Стоимость RSP-1500-24 Вам известна. Положите в карман половину и идите к специалисту. Отдайте ему эти деньги и он научит как обойтись без двух источников и как грамотно включить один.
Заодно, если Вы выбирали батарею самостоятельно, может и подскажет, что она нужна не на 1200ач, а всего на 120. После прослушанного решения не исключаю, что и такое может быть. Встречался на практике, когда люди не совсем улавливают разницу меж вольтами и ваттами. За это нужно платить.