Добрый день. У меня есть девайс на 64-ой меге, в которой задействованы оба усарта. Реализован протокол ModBus RTU (самолично).

По описанию протокола все посылки данных начинаются и оканчиваются интервалом времени, равное времени приёма 3,5 символов. Не мудрствуя лукаво я реализовал это условие в лоб - при приёме первого символа мк уходит в прерывание и не выходит из него до тех пор, пока не примет всю посылку. До недавнего времени использовался только один усарт и всё было хорошо. Но вот буквально вчера возникла необходимость использования и второго усарта. Естетсвенно вышеописанный подход неверен, т.к. из-за большой частоты посыла запроса и соответсвенно получения ответа два прерывания по приёму данных мешают друг другу. Т.е. если в данный момент уже идёт приём данных по первому усарту и в это время начали приходить данные на второй усарт, то часть посылки со второго усарта просто теряется. Такого быть недолжно.... Сократил об прерывания до самого минимума:

Код
uint8_t data_recv0[128];
uint8_t cur_data_recv0;
/*...*/
ISR(SIG_UART0_RECV)
{
  data_recv1[cur_usart1_recv] = UDR0;
  cur_data_recv++;
}


Но я никак немогу сообразить, как же в этом случае вести отсчёт времени, как отделять посылки друг от друга и вообще как определить конец посылки. Пробовал через таймер, но что то невыходит. Получается либо слишком большой промежуток времени, либо приходится делать период срабаотывания таймера настолько маленьким, что одна посылка разбивается на несколько.


Какие ещё есть решения? Кто как обходил эту ситуацию?

Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
UniBomb
сообщение May 21 2009, 07:56
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 148
Регистрация: 26-05-05
Пользователь №: 5 416



MrYuran, я думал так сделать, но у меня всего один свободный таймер остался. А с одним таймер на два усарта не очень то и получается...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ReAl
сообщение May 21 2009, 08:37
Сообщение #3


Нечётный пользователь.
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 033
Регистрация: 26-05-05
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417



Цитата(UniBomb @ May 21 2009, 10:56) *
MrYuran, я думал так сделать, но у меня всего один свободный таймер остался. А с одним таймер на два усарта не очень то и получается...

Так нужен не таймер, а output compare модули с на таймере с подходящей ценой кванта (чтобы 3,5символа были короче периода переполнения и длинее хотя бы десяти квантов, а это 6000 крат диапазон). Причём для разных UART это могут быть OCR на разных таймерах.
"Все таймеры заняты" у меня бывало, но пару свободных OCR в меге64 обычно оставалось.


--------------------
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:10
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016