реклама на сайте
подробности

 
 
> Вопрос про включение термопар, параллельное включение
Alexandr
сообщение Oct 14 2005, 09:07
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 804
Регистрация: 1-12-04
Пользователь №: 1 283



Стоит следующая задача: необходимо к некому регулятору подключить 3 термопары, причем вход у него один и управляющий выход один. Раньше подключалась одна термопара и было все хорошо. Теперь встала задача подключить три термопары к одному входу, причем так, чтобы управление осуществлялось по данным от термопары подключенной к наиболее нагретой точке. Какая из трех термопар будет наиболее "горячей" неизвестно. Руководство категорически против замены регулятора на другой, а также против каких-либо внешних доработок, устройств. Вместо этого мне было предложено подключить параллельно 3 термопары на один вход. И якобы там установится термоэдс, соответствующая наиболее "горячей" термопаре. Что-то мне в это не верится. Что скажете уважаемые коллеги, о том что же будет на входе при таком включении? А заодно может подскажете как "малой кровью" решить данную задачу.


--------------------
Иван Сусанин - первый полупроводник
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
upc2
сообщение Oct 28 2005, 04:58
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 506
Регистрация: 29-09-05
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063



На входе плат стоят фильтры , но мы их отключили.Они засаживали
термопары.
Меня заинтересовала ваша задача.И если я правильно понял, регулировка
по самой горячей точке.И несколько вопросов к вам.Подключение реле и
прочего естественно скажется на регуляторе.Открытый ключ 590КН6-300 Ом.
По дифференциальной схеме уже 600.На входе термопар обычно стоит
резисторный мост в одном из плеч, которого просто медная катушка,компенсирующая температуру холодного спая.Если на входе АЦП, то
надо знать какое.
Допускает ли ваш регулятор отрывать термопары?Т.е. использовать реле.
Как регулятор должен определить какая термопара горячей?
Как часто любая из термопар бывает горячее других?

Компенсировать холодный спай всех термопар не обязательно.Достаточно по
напряжению определить какая самая горячая и подключить ее к прибору.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alexandr
сообщение Oct 28 2005, 09:23
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 804
Регистрация: 1-12-04
Пользователь №: 1 283



Цитата(upc2 @ Oct 28 2005, 08:58)
На входе термопар обычно стоит
резисторный мост в одном из плеч, которого просто медная катушка,компенсирующая температуру холодного спая.Если на входе АЦП, то
надо знать какое.
Допускает ли ваш регулятор отрывать термопары?Т.е. использовать реле.

Как регулятор должен определить какая термопара горячей?

Как часто любая из термопар бывает горячее других?

Компенсировать холодный спай всех термопар не обязательно.Достаточно по
напряжению определить какая самая горячая и подключить ее к прибору.
*

Не знаю точно, что стоит на входе регулятора, но в описании сказано, что температура холодного спая определяется по термодатчику. Так что видимо моста там нет и вся компенсация происходит программно.

Термопары отключать от входа конечно можно, только смысл непонятен. Так что уж лучше чтоб одна была подключена.

У регулятора только один вход и какая из термопар горячее буду определять я вместе с разработанным комутатором wink.gif И компенсировать температуру холодного спая я и не собираюсь.

Я даже не знаю насколько они могут различаться. Загадка - эксперимент покажет.


--------------------
Иван Сусанин - первый полупроводник
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Alexandr   Вопрос про включение термопар   Oct 14 2005, 09:07
- - TsAN   Цитата(Alexandr @ Oct 14 2005, 12:07)мне было...   Oct 14 2005, 12:25
|- - Alexandr   Цитата(TsAN @ Oct 14 2005, 16:25)Собственно, ...   Oct 14 2005, 14:04
||- - TsAN   Цитата(Alexandr @ Oct 14 2005, 17:04)А вот в ...   Oct 14 2005, 16:39
|- - vm1   Добавлено Собственно, идея - в применении пиковых ...   Oct 14 2005, 18:13
- - vm1   Цитата(Alexandr @ Oct 14 2005, 12:07)Стоит сл...   Oct 14 2005, 12:33
|- - vvs157   Цитата(vm1 @ Oct 14 2005, 15:33)Будет среднеа...   Oct 14 2005, 14:08
|- - vm1   [/quote] Будет среднеарифметическое значение темп...   Oct 14 2005, 16:12
- - Old1   ИМХО Задачу без использования дополнительного устр...   Oct 15 2005, 18:11
|- - asdf   Цитата(Old1 @ Oct 15 2005, 22:11)ИМХО Задачу ...   Oct 21 2005, 18:38
|- - vm1   Цитата(asdf @ Oct 21 2005, 21:38)Цитата(Old1 ...   Oct 21 2005, 18:55
|- - asdf   Цитата(vm1 @ Oct 21 2005, 22:55)Цитата(asdf ...   Oct 21 2005, 19:27
- - Alexandr   To Old1: если б зависело от меня, то точно заменил...   Oct 16 2005, 21:08
|- - TsAN   Логически все должно работать. Верхний "И...   Oct 17 2005, 05:09
- - Alexandr   Тогда получается, что каждая термопара подключена ...   Oct 17 2005, 10:17
|- - TsAN   Цитата(Alexandr @ Oct 17 2005, 13:17)Тогда по...   Oct 17 2005, 16:14
- - Old1   Если не секрет, какие используются термопары, како...   Oct 17 2005, 17:01
- - Молодой   Тема стара как мир. Ничего из этого не получится. ...   Oct 18 2005, 06:26
- - alek_evc   А ест ли у етого регулятора какой нибудь закон рег...   Oct 18 2005, 07:49
|- - Alexandr   Цитата(alek_evc @ Oct 18 2005, 11:49)А ест ли...   Oct 18 2005, 08:09
- - Adlex   Подавать сигналы с термопар на компарторы..... А у...   Oct 18 2005, 08:52
|- - Alexandr   Цитата(Adlex @ Oct 18 2005, 12:52)Подавать си...   Oct 18 2005, 10:35
|- - TsAN   Цитата(Adlex @ Oct 18 2005, 11:52)каков темпе...   Oct 18 2005, 17:20
|- - vm1   Что Вам мешает собрать два нормальных, с высокоомн...   Oct 18 2005, 17:56
- - Alexandr   А зачем нужно использовать ОУ в качестве компарато...   Oct 18 2005, 17:58
|- - TsAN   Разговор-то зашел о возможной погрешности за счет ...   Oct 19 2005, 17:50
|- - vm1   Цитата(Alexandr @ Oct 18 2005, 20:58)А зачем ...   Oct 19 2005, 20:32
|- - TsAN   Необходимость фильтрации - довод в пользу применен...   Oct 20 2005, 05:24
|- - Alexandr   Цитата(vm1 @ Oct 20 2005, 00:32)Нельзя это де...   Oct 20 2005, 08:25
- - сэм   параллельная работа термопар в принципе невозможна...   Oct 20 2005, 10:03
- - veter   ЦитатаКакая из трех термопар будет наиболее ...   Oct 20 2005, 13:36
|- - Alexandr   Цитата(veter @ Oct 20 2005, 17:36)в регулятор...   Oct 20 2005, 14:28
|- - vm1   Цитата(Alexandr @ Oct 20 2005, 17:28)Цитата(v...   Oct 21 2005, 07:55
- - сэм   Возьмите входную цепь Вашего прибора и сделайте ещ...   Oct 21 2005, 03:54
|- - Alexandr   Цитата(сэм @ Oct 21 2005, 07:54)Возьмите вход...   Oct 21 2005, 05:42
- - veter   про компенсацию согласен. предлягаю вместо реле ис...   Oct 21 2005, 05:11
- - сэм   Я сказал, что входа сделать аналогичные. Если нет ...   Oct 21 2005, 07:08
- - veter   Цитатабыла идея использовать аналоговый переключат...   Oct 21 2005, 09:26
|- - vm1   Цитата(veter @ Oct 21 2005, 12:26)Цитатабыла ...   Oct 21 2005, 11:13
||- - asdf   Цитата(vm1 @ Oct 21 2005, 15:13)Цитата(veter ...   Oct 21 2005, 19:36
||- - vm1   Цитата(asdf @ Oct 21 2005, 22:36)Реле можно и...   Oct 21 2005, 19:58
||- - vvs157   По-хорошему на микровольтовые сигналы надо ставить...   Oct 22 2005, 11:33
||- - asdf   Цитата(vm1 @ Oct 21 2005, 23:58)Цитата(asdf ...   Oct 24 2005, 15:51
|- - Alexandr   Цитата(veter @ Oct 21 2005, 13:26)а в регулят...   Oct 21 2005, 12:51
- - сэм   Господа,обьясняю со знанием дела. Термопара выдает...   Oct 22 2005, 14:58
|- - vvs157   Цитата(сэм @ Oct 22 2005, 17:58)...Термопара ...   Oct 22 2005, 16:50
- - сэм   Да,сложно тащить бегемота из болота....   Oct 24 2005, 08:05
- - Alexandr   To vm1 и asdf: сразу определился - НЕ нужно мне ср...   Oct 25 2005, 06:50
- - сэм   Если термопара работает на нагрузку в МОм , то вли...   Oct 26 2005, 07:15
- - upc2   Лет 8 назад мы с большим шумом сели параллельно на...   Oct 27 2005, 10:13
|- - Alexandr   Цитата(upc2 @ Oct 27 2005, 14:13)На входе у н...   Oct 27 2005, 12:58
- - upc2   <<Так что уж лучше чтоб одна была подключена...   Oct 28 2005, 09:59
- - Alexandr   Коммутатор будет подкючать горячую термопару ко вх...   Oct 28 2005, 10:04
- - Stanislav   Простите, может не понял чего... Зачем такие сложн...   Oct 29 2005, 08:38
- - Roma_te   Цитата(Alexandr @ Oct 17 2005, 01:08) To ...   Dec 13 2005, 20:08
- - Roma_te   Цитата(vvs157 @ Oct 22 2005, 15:33) По-хо...   Dec 14 2005, 07:45
- - tobias_ivan   Добрый день! Подниму эту тему, как наиболее б...   Nov 27 2007, 07:28
|- - Tanya   Цитата(tobias_ivan @ Nov 27 2007, 10:28) ...   Nov 27 2007, 07:37
|- - tobias_ivan   Цитата(Tanya @ Nov 27 2007, 10:37) Такая ...   Nov 27 2007, 07:40
|- - Tanya   Цитата(tobias_ivan @ Nov 27 2007, 10:40) ...   Nov 27 2007, 08:12
|- - tobias_ivan   Цитата(Tanya @ Nov 27 2007, 11:12) Тогда ...   Nov 27 2007, 11:15
|- - Tanya   Цитата(tobias_ivan @ Nov 27 2007, 14:15) ...   Nov 27 2007, 11:33
|- - tobias_ivan   Хм. Меня мущает следующий факт. Наверняка выходное...   Nov 27 2007, 13:21
|- - Tanya   Цитата(tobias_ivan @ Nov 27 2007, 16:21) ...   Nov 28 2007, 07:30
- - kipmaster   Уже неоднократно здесь говорилось о том, что регул...   Nov 27 2007, 14:33
|- - tobias_ivan   Цитата(kipmaster @ Nov 27 2007, 17:33) 1....   Nov 28 2007, 05:43
- - Designer56   ЦитатаВы, мне кажется (я уверена), ошибаетесь. Ком...   Nov 28 2007, 07:45
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Nov 28 2007, 10:45) Т...   Nov 28 2007, 08:33
- - Designer56   Тогда нужно подключать точно такие же комп. провод...   Nov 28 2007, 08:56
- - tobias_ivan   Извиняюсь, вопрос по термопаре снят. ЗЫ. Оказалось...   Nov 28 2007, 09:13


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 10:53
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7