реклама на сайте
подробности

 
 
> Подвисает МК, при коммутации реле 220в
reget
сообщение May 29 2009, 15:28
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 137
Регистрация: 13-12-08
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42 432



Сделал систему автоматического управления клапанами на атмега16. Принцип работы следующий - к ногам меги через транзисторы подключены 4 реле (срабатывают от 12 вольт), к этим реле подключена нагрузка 220 вольт - три электромагнитных клапана и один насос (800 вт). Для настройки и контроля к меге также подключен LCD-дисплей, на него выводится информация о процессе работы.

На начальном этапе, через 5 секунд после подачи питания, мега должна включить 2 реле (насос и один клапан). Проблема в том, что иногда (примерно 1 раз из 4х) после включения этих реле мега виснет - на экране застывает одна надпись и эти два реле остаются включенными навсегда. При этом в ходе экспериментов я даже не подключил насос, то есть питание подавалось только на один электромагнитный клапан. Понятно, что с такой надежностью моя автоматика для дела совершенно непригодна sad.gif

Вся начинка (блок питания, плата с мегой, 4 реле, разьемы нагрузки) находится в одном корпусе рядом друг с другом. Первая мысль - какие-то наводки при коммутации 220 вольтовых электро-магнитных клапанов, т.к. дома на столе (без клапанов) реле щелкают по программе без сбоев. Помогите победить зависания, пожалуйста crying.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
=AK=
сообщение May 30 2009, 09:18
Сообщение #2


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(reget @ May 30 2009, 00:58) *
иногда (примерно 1 раз из 4х) после включения этих реле мега виснет - на экране застывает одна надпись и эти два реле остаются включенными навсегда.

Почти наверняка жизнь вам портят наносекундные помехи. Читайте http://www.caxapa.ru/lib/emc_immunity.html

Цитата(MaslovVG @ May 30 2009, 18:43) *
На электромагнитные клапана необходимо поставить RC цепочки.(паралелно клапану последовательно соединенные конденсатор и резистор).


Это дельный совет. Законов коммутации никто не отменял. Такие цепочки (снабберы) удобно ставить параллельно контактам реле. Конденсатор класса Х1 или Х2 (от них не бывает пожара при пробое), резистор лучше проволочный. Можно использовать готовые снабберы, у них в одном корпусе последовательно соединенные резюк и кондер.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- reget   Подвисает МК   May 29 2009, 15:28
- - rezident   99% - ошибки в трассировке платы. Давайте сюда печ...   May 29 2009, 15:35
- - xemul   Н-р, http://electronix.ru/forum/index.php?showtopi...   May 29 2009, 15:44
- - ukpyr   плохая разводка земли/питания (нет земляных полиго...   May 29 2009, 15:52
- - DpInRock   ТОчную схему - в студию. Я питаю мегу от конденса...   May 29 2009, 16:34
- - reget   Никаких земляных полигонов нет, нет тонких дорожек...   May 29 2009, 18:48
|- - rezident   Цитата(reget @ May 30 2009, 00:48) реле н...   May 29 2009, 19:24
- - DpInRock   Цитататок включения около 100 мА. Это обалденно мо...   May 29 2009, 19:32
- - INT1   Поставте вместо реле оптопары, желательно с зеро-к...   May 29 2009, 19:35
|- - Esc   Цитата(INT1 @ May 30 2009, 03:35) Поставт...   May 30 2009, 06:06
- - DpInRock   ЦитатаДело говорите! Да ерунда. А не дело. На ...   May 30 2009, 08:38
|- - MaslovVG   На электромагнитные клапана необходимо поставить R...   May 30 2009, 09:13
||- - reget   Насос "комплектный", садовый, втыкается ...   May 31 2009, 17:34
||- - =AK=   Цитата(reget @ Jun 1 2009, 03:04) Подскаж...   Jun 1 2009, 04:51
||- - Visor   Цитата(=AK= @ Jun 1 2009, 12:51) Если мот...   Jun 1 2009, 07:43
||- - rezident   Цитата(Visor @ Jun 1 2009, 13:43) коллект...   Jun 1 2009, 13:15
||- - Visor   Цитата(rezident @ Jun 1 2009, 21:15) И ле...   Jun 1 2009, 15:37
||- - rezident   Цитата(Visor @ Jun 1 2009, 21:37) Поэтому...   Jun 1 2009, 17:53
||- - Visor   Цитата(rezident @ Jun 2 2009, 01:53) А во...   Jun 2 2009, 02:54
|- - Visor   Цитата(DpInRock @ May 30 2009, 16:38) Да ...   May 30 2009, 14:31
- - DpInRock   У человека гробится система БЕЗ подключения нагруз...   May 30 2009, 10:20
|- - =AK=   Цитата(DpInRock @ May 30 2009, 19:50) У ч...   May 30 2009, 14:10
|- - Visor   Цитата(=AK= @ May 30 2009, 22:10) Причем ...   May 31 2009, 01:59
- - INT1   Ну где ж БЕЗ ? Он же пишет: Цитата(reget @ Ma...   May 30 2009, 13:58
- - DpInRock   Не в том дело, как правильно. А в том дело, что ка...   May 30 2009, 14:38
- - INT1   Цитата(=AK= @ May 30 2009, 17:10) ...Прич...   May 30 2009, 17:06
- - ukpyr   снабберы рекомендуется установить и параллельно ко...   Jun 1 2009, 07:25
- - reget   На выход стабилизатора 7805 можно поставить электр...   Jun 1 2009, 15:10
|- - rezident   Цитата(reget @ Jun 1 2009, 21:10) На выхо...   Jun 1 2009, 15:29
||- - reget   Цитата(rezident @ Jun 1 2009, 19:29) Вы д...   Jun 1 2009, 20:02
|- - =AK=   Цитата(reget @ Jun 2 2009, 00:40) На выхо...   Jun 2 2009, 05:26
- - INT1   Междупрочим, у таких движков наибольшая удельная о...   Jun 1 2009, 17:35
- - reget   снабберы обязательно подключать непосредственно ок...   Jun 3 2009, 08:32
|- - rezident   Цитата(reget @ Jun 3 2009, 14:32) снаббер...   Jun 3 2009, 12:34
|- - =AK=   Цитата(rezident @ Jun 3 2009, 22:04) Поме...   Jun 4 2009, 00:47
- - Denis R. Akimov   Тоже было такое... Только у меня подвисала ATMega8...   Jun 3 2009, 23:25
- - reget   В моем устройстве МК зависает при ВКЛЮЧЕНИИ клапан...   Jun 4 2009, 06:58
|- - =AK=   Цитата(reget @ Jun 4 2009, 16:28) В моем ...   Jun 4 2009, 10:08
- - reget   Разобрал сегодня устройство, снабдил снабберами вс...   Jun 4 2009, 16:41
- - xemul   Цитата(reget @ Jun 4 2009, 20:41) Вот так...   Jun 4 2009, 17:39
- - reget   Цитата(xemul @ Jun 4 2009, 21:39) Ну хоть...   Jun 5 2009, 16:48