реклама на сайте
подробности

 
 
> Подвисает МК, при коммутации реле 220в
reget
сообщение May 29 2009, 15:28
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 137
Регистрация: 13-12-08
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42 432



Сделал систему автоматического управления клапанами на атмега16. Принцип работы следующий - к ногам меги через транзисторы подключены 4 реле (срабатывают от 12 вольт), к этим реле подключена нагрузка 220 вольт - три электромагнитных клапана и один насос (800 вт). Для настройки и контроля к меге также подключен LCD-дисплей, на него выводится информация о процессе работы.

На начальном этапе, через 5 секунд после подачи питания, мега должна включить 2 реле (насос и один клапан). Проблема в том, что иногда (примерно 1 раз из 4х) после включения этих реле мега виснет - на экране застывает одна надпись и эти два реле остаются включенными навсегда. При этом в ходе экспериментов я даже не подключил насос, то есть питание подавалось только на один электромагнитный клапан. Понятно, что с такой надежностью моя автоматика для дела совершенно непригодна sad.gif

Вся начинка (блок питания, плата с мегой, 4 реле, разьемы нагрузки) находится в одном корпусе рядом друг с другом. Первая мысль - какие-то наводки при коммутации 220 вольтовых электро-магнитных клапанов, т.к. дома на столе (без клапанов) реле щелкают по программе без сбоев. Помогите победить зависания, пожалуйста crying.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
DpInRock
сообщение May 30 2009, 08:38
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 254
Регистрация: 4-05-07
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515



Цитата
Дело говорите!

Да ерунда. А не дело.
На 800 ватт потребуется очень неслабый радиатор. Реле - лучшее решение.


--------------------
On the road again (Canned Heat)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaslovVG
сообщение May 30 2009, 09:13
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134



На электромагнитные клапана необходимо поставить RC цепочки.(паралелно клапану последовательно соединенные конденсатор и резистор).
Это стандартный прием в электроавтоматике. Существенно снижает уровень генерируемых при комутации помех.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
reget
сообщение May 31 2009, 17:34
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 137
Регистрация: 13-12-08
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42 432



Насос "комплектный", садовый, втыкается в розетку и работает. На клапанах конечно никакой защиты от помех нет


Цитата(MaslovVG @ May 30 2009, 13:13) *
На электромагнитные клапана необходимо поставить RC цепочки.(паралелно клапану последовательно соединенные конденсатор и резистор).
Это стандартный прием в электроавтоматике. Существенно снижает уровень генерируемых при комутации помех.

Подскажите, какой нужен конденсатор и какой резистор? Да такие чтоб без пожара при пробое. Вот, например, из этого магазина http://www.chip-dip.ru/

Сообщение отредактировал reget - May 31 2009, 17:35
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Jun 1 2009, 04:51
Сообщение #5


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(reget @ Jun 1 2009, 03:04) *
Подскажите, какой нужен конденсатор и какой резистор? Да такие чтоб без пожара при пробое.

Вам надо использовать конденсаторы класса Х1 или Х2 величиной 0.1 ... 0.47 мкФ. Резистор проволочный или обычный помощнее (на полватта-ватт), сопротивлением 33 ... 100 Ом.

Цитата(Visor @ May 31 2009, 11:29) *
Это что за новости, какие ещё снабберы в моторе? Ничего там нет и не должно быть, и не надо.

Если мотор щеточный, то снабберы в нем есть.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Visor
сообщение Jun 1 2009, 07:43
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 240
Регистрация: 23-03-07
Пользователь №: 26 428



Цитата(=AK= @ Jun 1 2009, 12:51) *
Если мотор щеточный, то снабберы в нем есть.

Никогда не слышал о "щеточных" моторах. Знаю двигатели постоянного тока, синхронные, асинхронные с фазным ротором, ..., коллекторные переменного тока, которые имеют коллектор (щетки). Дак вот, только последний может иметь что-то похожее на снаббер, потому как режим работы у него жуткий, хуже двигателя человечество не придумало. smile.gif Коллекторный двигатель переменного тока работает, но не долго. smile.gif В насос таковой ставить врятли кто догадается.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Jun 1 2009, 13:15
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(Visor @ Jun 1 2009, 13:43) *
коллекторные переменного тока, которые имеют коллектор (щетки). Дак вот, только последний может иметь что-то похожее на снаббер, потому как режим работы у него жуткий, хуже двигателя человечество не придумало. smile.gif Коллекторный двигатель переменного тока работает, но не долго. smile.gif В насос таковой ставить врятли кто догадается.
Вот, блин, а наши-то мужики об этом не знают cranky.gif И лет ...цать уже выпускают насосы на таких двигателях. Еще во времена СССР начали выпуск. У меня на даче, кстати, последний из подобных 10+ лет уже работает. Центробежную "улитку" только приходится менять время от времени. Бо засоряется и изнашивается песком из скважины.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Visor
сообщение Jun 1 2009, 15:37
Сообщение #8


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 240
Регистрация: 23-03-07
Пользователь №: 26 428



Цитата(rezident @ Jun 1 2009, 21:15) *
И лет ...цать уже выпускают насосы на таких двигателях. Еще во времена СССР начали выпуск. У меня на даче, кстати, последний из подобных 10+ лет уже работает.

Значит кто-то таки догадался smile.gif. А ведь дуга на коллекторе такого двигателя является нормой. Поэтому для меня загадка, как он у вас столь долго служит без замены щеток и коллектора. Или, возможно, вы его используете весьма редко и не продолжительно (как ручной электроинструмент).
Единственное достоинство такого двигателя, это малые габариты при приличной мощности, это актуально для ручного электроинструмента, но для насоса нет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Jun 1 2009, 17:53
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(Visor @ Jun 1 2009, 21:37) *
Поэтому для меня загадка, как он у вас столь долго служит без замены щеток и коллектора. Или, возможно, вы его используете весьма редко и не продолжительно (как ручной электроинструмент).
Задача насоса - во время "поливочного" сезона накачать бак ~4,5 кубов раз в 1-2 дня. Щеток на время "поливочного" сезона вполне хватает. На зиму естественно насос со скважины демонтируется. Так что ничего удивительного в "долгожительстве" нет. laughing.gif А вот вы, с вашими "догадками" по поводу использования коллекторного двигателя для насоса, извините, "сели в лужу". rolleyes.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Visor
сообщение Jun 2 2009, 02:54
Сообщение #10


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 240
Регистрация: 23-03-07
Пользователь №: 26 428



Цитата(rezident @ Jun 2 2009, 01:53) *
А вот вы, с вашими "догадками" по поводу использования коллекторного двигателя для насоса, извините, "сели в лужу". rolleyes.gif

Пусть будет так, если это утешит ваше самолюбие wink.gif.
Речь велась о надёжности! И если асинхроник бы отработал все ваши 10 лет непрерывно, то коллекторный не вытянул бы и несколько суток.
Для меня надёжность один из важнейших показателей, так как работаю на производство, а там это денег стоит, поэтому вы не найдёте такие моторы в промышленности. А в огороде, "если что", можно и в ручную ... biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- reget   Подвисает МК   May 29 2009, 15:28
- - rezident   99% - ошибки в трассировке платы. Давайте сюда печ...   May 29 2009, 15:35
- - xemul   Н-р, http://electronix.ru/forum/index.php?showtopi...   May 29 2009, 15:44
- - ukpyr   плохая разводка земли/питания (нет земляных полиго...   May 29 2009, 15:52
- - DpInRock   ТОчную схему - в студию. Я питаю мегу от конденса...   May 29 2009, 16:34
- - reget   Никаких земляных полигонов нет, нет тонких дорожек...   May 29 2009, 18:48
|- - rezident   Цитата(reget @ May 30 2009, 00:48) реле н...   May 29 2009, 19:24
- - DpInRock   Цитататок включения около 100 мА. Это обалденно мо...   May 29 2009, 19:32
- - INT1   Поставте вместо реле оптопары, желательно с зеро-к...   May 29 2009, 19:35
|- - Esc   Цитата(INT1 @ May 30 2009, 03:35) Поставт...   May 30 2009, 06:06
|- - Visor   Цитата(DpInRock @ May 30 2009, 16:38) Да ...   May 30 2009, 14:31
- - =AK=   Цитата(reget @ May 30 2009, 00:58) иногда...   May 30 2009, 09:18
- - DpInRock   У человека гробится система БЕЗ подключения нагруз...   May 30 2009, 10:20
|- - =AK=   Цитата(DpInRock @ May 30 2009, 19:50) У ч...   May 30 2009, 14:10
|- - Visor   Цитата(=AK= @ May 30 2009, 22:10) Причем ...   May 31 2009, 01:59
- - INT1   Ну где ж БЕЗ ? Он же пишет: Цитата(reget @ Ma...   May 30 2009, 13:58
- - DpInRock   Не в том дело, как правильно. А в том дело, что ка...   May 30 2009, 14:38
- - INT1   Цитата(=AK= @ May 30 2009, 17:10) ...Прич...   May 30 2009, 17:06
- - ukpyr   снабберы рекомендуется установить и параллельно ко...   Jun 1 2009, 07:25
- - reget   На выход стабилизатора 7805 можно поставить электр...   Jun 1 2009, 15:10
|- - rezident   Цитата(reget @ Jun 1 2009, 21:10) На выхо...   Jun 1 2009, 15:29
||- - reget   Цитата(rezident @ Jun 1 2009, 19:29) Вы д...   Jun 1 2009, 20:02
|- - =AK=   Цитата(reget @ Jun 2 2009, 00:40) На выхо...   Jun 2 2009, 05:26
- - INT1   Междупрочим, у таких движков наибольшая удельная о...   Jun 1 2009, 17:35
- - reget   снабберы обязательно подключать непосредственно ок...   Jun 3 2009, 08:32
|- - rezident   Цитата(reget @ Jun 3 2009, 14:32) снаббер...   Jun 3 2009, 12:34
|- - =AK=   Цитата(rezident @ Jun 3 2009, 22:04) Поме...   Jun 4 2009, 00:47
- - Denis R. Akimov   Тоже было такое... Только у меня подвисала ATMega8...   Jun 3 2009, 23:25
- - reget   В моем устройстве МК зависает при ВКЛЮЧЕНИИ клапан...   Jun 4 2009, 06:58
|- - =AK=   Цитата(reget @ Jun 4 2009, 16:28) В моем ...   Jun 4 2009, 10:08
- - reget   Разобрал сегодня устройство, снабдил снабберами вс...   Jun 4 2009, 16:41
- - xemul   Цитата(reget @ Jun 4 2009, 20:41) Вот так...   Jun 4 2009, 17:39
- - reget   Цитата(xemul @ Jun 4 2009, 21:39) Ну хоть...   Jun 5 2009, 16:48


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)