реклама на сайте
подробности

 
 
> Подвисает МК, при коммутации реле 220в
reget
сообщение May 29 2009, 15:28
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 137
Регистрация: 13-12-08
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42 432



Сделал систему автоматического управления клапанами на атмега16. Принцип работы следующий - к ногам меги через транзисторы подключены 4 реле (срабатывают от 12 вольт), к этим реле подключена нагрузка 220 вольт - три электромагнитных клапана и один насос (800 вт). Для настройки и контроля к меге также подключен LCD-дисплей, на него выводится информация о процессе работы.

На начальном этапе, через 5 секунд после подачи питания, мега должна включить 2 реле (насос и один клапан). Проблема в том, что иногда (примерно 1 раз из 4х) после включения этих реле мега виснет - на экране застывает одна надпись и эти два реле остаются включенными навсегда. При этом в ходе экспериментов я даже не подключил насос, то есть питание подавалось только на один электромагнитный клапан. Понятно, что с такой надежностью моя автоматика для дела совершенно непригодна sad.gif

Вся начинка (блок питания, плата с мегой, 4 реле, разьемы нагрузки) находится в одном корпусе рядом друг с другом. Первая мысль - какие-то наводки при коммутации 220 вольтовых электро-магнитных клапанов, т.к. дома на столе (без клапанов) реле щелкают по программе без сбоев. Помогите победить зависания, пожалуйста crying.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
reget
сообщение Jun 1 2009, 15:10
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 137
Регистрация: 13-12-08
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42 432



На выход стабилизатора 7805 можно поставить электролитический конденсатор большой емкости (для гашения скачков напряжения при включении реле)?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Jun 2 2009, 05:26
Сообщение #3


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(reget @ Jun 2 2009, 00:40) *
На выход стабилизатора 7805 можно поставить электролитический конденсатор большой емкости (для гашения скачков напряжения при включении реле)?

Не "можно" а нужно. И на выход (порядка сотни мкф), и особенно на вход, откуда реле питаются (порядка тысячи мкф).

Цитата(reget @ May 30 2009, 04:18) *
Никаких земляных полигонов нет, нет тонких дорожек, нет печатной платы как таковой. Мега в DIP-корпусе впаяна на макетную плату, рядом с ней L7805 (стабилизатор на 5 вольт) и три набора транзистор+резисторы для управления реле. Сами реле закреплены на корпусе рядом с макетной платой, реле не мощные - ток включения около 100 мА.
Reset висел вообще в воздухе, в ходе экспериментов подтянул его к +5в резистором 1 кОм. Конденсатора 0.1 мкф не нашел sad.gif В общем на ситуацию это не повлияло

Проводной монтаж должен рассматриваться как набор тонких дорожек. Схема, смонтированная таким образом, может глючить как угодно даже от кошкина бздеха. Особенно если у вас "не нашлось конденсаторов 0.1 мкФ", а ресет продолжает висеть в воздухе.

Цитата(reget @ Jun 2 2009, 05:32) *
Соединено правильно, "звездой" в одной точке

А звездой в одной точке это вовсе не есть гарантия правильности. Правильно, это когда в схеме выделены группы однородных цепей (хотя бы "чистые" и "грязные" цепи), после чего обеспечена эквипотенциальность земель внутри каждой группы. После этого земли групп обычно можно соединять в одной точке.

В вашем случае явно присутствует земля микроконтроллера, центром локальной "звезды" которой должен служить его земляной пин. Туда надо подключить земляные выводы керамических кондеров 0.1 мкФ (которые придется таки поискать и поставить) развязки по питанию и в цепи ресета, а также земяные выводы кондеров обвязки кварца, если они есть. Кроме того, есть силовая земля, центром которой явлается земляной вывод керамического кондера 0.1 мкФ, который должен стоть на выходе выпрямителя питания параллельно электролитам.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- reget   Подвисает МК   May 29 2009, 15:28
- - rezident   99% - ошибки в трассировке платы. Давайте сюда печ...   May 29 2009, 15:35
- - xemul   Н-р, http://electronix.ru/forum/index.php?showtopi...   May 29 2009, 15:44
- - ukpyr   плохая разводка земли/питания (нет земляных полиго...   May 29 2009, 15:52
- - DpInRock   ТОчную схему - в студию. Я питаю мегу от конденса...   May 29 2009, 16:34
- - reget   Никаких земляных полигонов нет, нет тонких дорожек...   May 29 2009, 18:48
|- - rezident   Цитата(reget @ May 30 2009, 00:48) реле н...   May 29 2009, 19:24
- - DpInRock   Цитататок включения около 100 мА. Это обалденно мо...   May 29 2009, 19:32
- - INT1   Поставте вместо реле оптопары, желательно с зеро-к...   May 29 2009, 19:35
|- - Esc   Цитата(INT1 @ May 30 2009, 03:35) Поставт...   May 30 2009, 06:06
- - DpInRock   ЦитатаДело говорите! Да ерунда. А не дело. На ...   May 30 2009, 08:38
|- - MaslovVG   На электромагнитные клапана необходимо поставить R...   May 30 2009, 09:13
||- - reget   Насос "комплектный", садовый, втыкается ...   May 31 2009, 17:34
||- - =AK=   Цитата(reget @ Jun 1 2009, 03:04) Подскаж...   Jun 1 2009, 04:51
||- - Visor   Цитата(=AK= @ Jun 1 2009, 12:51) Если мот...   Jun 1 2009, 07:43
||- - rezident   Цитата(Visor @ Jun 1 2009, 13:43) коллект...   Jun 1 2009, 13:15
||- - Visor   Цитата(rezident @ Jun 1 2009, 21:15) И ле...   Jun 1 2009, 15:37
||- - rezident   Цитата(Visor @ Jun 1 2009, 21:37) Поэтому...   Jun 1 2009, 17:53
||- - Visor   Цитата(rezident @ Jun 2 2009, 01:53) А во...   Jun 2 2009, 02:54
|- - Visor   Цитата(DpInRock @ May 30 2009, 16:38) Да ...   May 30 2009, 14:31
- - =AK=   Цитата(reget @ May 30 2009, 00:58) иногда...   May 30 2009, 09:18
- - DpInRock   У человека гробится система БЕЗ подключения нагруз...   May 30 2009, 10:20
|- - =AK=   Цитата(DpInRock @ May 30 2009, 19:50) У ч...   May 30 2009, 14:10
|- - Visor   Цитата(=AK= @ May 30 2009, 22:10) Причем ...   May 31 2009, 01:59
- - INT1   Ну где ж БЕЗ ? Он же пишет: Цитата(reget @ Ma...   May 30 2009, 13:58
- - DpInRock   Не в том дело, как правильно. А в том дело, что ка...   May 30 2009, 14:38
- - INT1   Цитата(=AK= @ May 30 2009, 17:10) ...Прич...   May 30 2009, 17:06
- - ukpyr   снабберы рекомендуется установить и параллельно ко...   Jun 1 2009, 07:25
|- - rezident   Цитата(reget @ Jun 1 2009, 21:10) На выхо...   Jun 1 2009, 15:29
||- - reget   Цитата(rezident @ Jun 1 2009, 19:29) Вы д...   Jun 1 2009, 20:02
- - INT1   Междупрочим, у таких движков наибольшая удельная о...   Jun 1 2009, 17:35
- - reget   снабберы обязательно подключать непосредственно ок...   Jun 3 2009, 08:32
|- - rezident   Цитата(reget @ Jun 3 2009, 14:32) снаббер...   Jun 3 2009, 12:34
|- - =AK=   Цитата(rezident @ Jun 3 2009, 22:04) Поме...   Jun 4 2009, 00:47
- - Denis R. Akimov   Тоже было такое... Только у меня подвисала ATMega8...   Jun 3 2009, 23:25
- - reget   В моем устройстве МК зависает при ВКЛЮЧЕНИИ клапан...   Jun 4 2009, 06:58
|- - =AK=   Цитата(reget @ Jun 4 2009, 16:28) В моем ...   Jun 4 2009, 10:08
- - reget   Разобрал сегодня устройство, снабдил снабберами вс...   Jun 4 2009, 16:41
- - xemul   Цитата(reget @ Jun 4 2009, 20:41) Вот так...   Jun 4 2009, 17:39
- - reget   Цитата(xemul @ Jun 4 2009, 21:39) Ну хоть...   Jun 5 2009, 16:48