реклама на сайте
подробности

 
 
> Пдавление эха при использовании CAN
Rusoil
сообщение Jun 2 2009, 05:43
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 47
Регистрация: 21-01-09
Пользователь №: 43 695



Процессор LPC. Используется драйвер физического уровня CAN подключенный к UART.

Хочу избавиться от эха при передаче, т.к. не требуется.

Делаю так:
После передачи последнего байта в Tx прерывании сбрасываю Rx FIFO - U0FCR_bit.RFR = 1.
И выполняю чтение в цикле из Rx FIFO на всю глубину.

Не срабатывает, постоянно остаються два байта - идет прерывание по IIR_CTI. Из-за этого траблы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Rusoil
сообщение Jun 2 2009, 12:09
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 47
Регистрация: 21-01-09
Пользователь №: 43 695



Лучше расскажите, чем такой выбор вызван. Потому как RS485 - это не монтажное ИЛИ, как CAN-bus, и в помехоустойчивости Вы потеряли. Эхо тоже не нужно.
Что остается? - чуть больше защищенность от высокого напряжения? Один провод?


Ну выбор не мой, пока я только пишу для чужих железок. Но предположительно из-за девайса с которым приходиться работать - эл. счетчик Меркурий 230 имеет интерфейс CAN, чисто физически. Сам протокол обмена - клон Модбаса. У заказчика стоят именно версии с CAN.

Сообщение отредактировал Rusoil - Jun 2 2009, 12:22