Цитата(klin-2006 @ Jun 3 2009, 09:02)

Так как нам необходимо связать несколько ГРП с одним диспетчерским пунктом на расстоянии 1 000 м, то для нас лучше всего подходит интерфейс RS-485, и необходимо выбрать протокол связи. Будем использовать CAN прокол. Это мое задание. А микросхема MAX 1480 подойдет?
Пользуйте MODBUS, он наиболее хорошо подходит для поставленной задачи и имеющегося железа.
А CAN это не протокол.
Цитата(XVR @ Jun 4 2009, 20:22)

Нет, modbus для одного мастера.
У него как раз один мастер - Диспетчер, и множество слейвов - ГРП.
Цитата(XVR @ Jun 4 2009, 20:22)

Вот только количество и адреса устройств должны быть известны на ПК, Plug & Play не получится
Зачем знать адреса и количество? Прекрасно получится Plug&Play. ПК - делает опрос всех адресов, находит и идентифицирует все устройства в сети. Потом работает только с найденными и проидентифицированными. Периодически повторяет поиск новых устройств в сети.