реклама на сайте
подробности

 
 
> переходник TCP-rs232?
Rst7
сообщение Mar 20 2009, 08:10
Сообщение #1


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Цитата
Насколько я ничего не понимаю,Flow-Control делается только при TCP-обмене?


Нет. Это необходимо именно на уровне L2. TCPшный флоуконтрол - это совсем отдельная жизнь.

Цитата
С одной машины непрерывно пинговал девайс,с другой ARP слал-пакеты не дропались и девайс не вис.


А Вы вот так сделайте в коммандной строке:
Код
for /L %i IN (1,1,100) DO start ping x.x.x.x -t


100 - это количество потоков пингов (можно и больше), x.x.x.x - адрес Вашего девайса. И тогда уже смотрите, дропает или нет пакеты. При рабочем Flow-Control не должно.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
A.l.e.x.
сообщение Jun 2 2009, 09:05
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 69
Регистрация: 4-02-08
Из: Винница
Пользователь №: 34 732



Можно ли, используя этот проект tuxgraphics.org, сделать переходник TCP-rs232? Не подскажите, что нужно добавить (или убрать), чтобы подключить к устройству гипертерминал?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Jun 5 2009, 09:26
Сообщение #3


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Цитата
а в последствии может встать задача повесить на это устройство "modbus over ethernet"


Нет такого. Есть Modbus over TCP. И никакого отношения к гипертерминалу (и вообще к телнету) не имеет.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
A.l.e.x.
сообщение Jun 5 2009, 10:07
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 69
Регистрация: 4-02-08
Из: Винница
Пользователь №: 34 732



Цитата(Rst7 @ Jun 5 2009, 12:26) *
Нет такого. Есть Modbus over TCP. И никакого отношения к гипертерминалу (и вообще к телнету) не имеет.

А при чём здесь телнет? Я про телнет речь не вёл, речь шла об UART-TCP.