Цитата(crow @ Jun 9 2009, 00:03)

В это время в соседние розетки что-нить включаю (телек, обычный слабенький линейный БП или лампу дневного света)
Проц начинает обрабатывать прерывание по изменению состояния порта В!!! Но реле то замкнуто! И не размыкалось. Состояние порта физически не менялось
По-видимому, на входы контроллера пролезает импульсная помеха.
Цитата
Кондёры на проце висят, всё гальванически развязано от сети.
Кондеры по питанию или по входам?
Придумайте какой-нить программный или аппаратный антидребезг на 20-30 мс и/или не работайте по прерываниям от входов.
Может попробовать опрашивать входы по таймеру, фильтровать их состояние, и, если состояние входа изменилось и осталось стабильным в течение интервала антидребезга, уже тогда рулить выходом?