реклама на сайте
подробности

 
 
> проблема с прерываниями PIC16F84A, при включении в сеть нагрузок, проц "глючит"
crow
сообщение Jun 8 2009, 20:03
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 18
Регистрация: 11-07-06
Из: М.О. г. Клин
Пользователь №: 18 749



Простой процессор, а мозг уже плавится.
Вообщем такая проблема:
RB4-RB7 настроены на вход. эти входы подключены к контактам реле устройств, которые нужно контролировать. (NО-контакты реле замыкают входы проца на землю.)
устройство включается, реле замыкает соответствующий вывод проца на землю (и находится в этом состоянии), порт А процессора в это время управляет нагрузками (последовательно их включает через реле). как только процесс включения нагрузок закончен, прога ожидает поднятия флага изменения состояния на входах (где подключены реле)
В это время в соседние розетки что-нить включаю (телек, обычный слабенький линейный БП или лампу дневного света)
Проц начинает обрабатывать прерывание по изменению состояния порта В!!! Но реле то замкнуто! И не размыкалось. Состояние порта физически не менялось
Кондёры на проце висят, всё гальванически развязано от сети.
Кто-нить сталкивался с такой проблемой?

Сообщение отредактировал crow - Jun 8 2009, 20:09


--------------------
-=voron=-
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
crow
сообщение Jun 9 2009, 10:13
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 18
Регистрация: 11-07-06
Из: М.О. г. Клин
Пользователь №: 18 749



Цитата(bolt @ Jun 9 2009, 10:09) *
Вероятно менялось. Подтягивающие резисторы 10к по входам RB и емкости 0,1мкФ на землю должны помочь.

Состояние точно не менялось, видел по индикаторам задающего устройства в момент помехи. подтягивающие резисторы подключены программно, попробую теперь ёмкости поставить.

Цитата(xemul @ Jun 9 2009, 13:03) *
По-видимому, на входы контроллера пролезает импульсная помеха.

Кондеры по питанию или по входам?
Придумайте какой-нить программный или аппаратный антидребезг на 20-30 мс и/или не работайте по прерываниям от входов.
Может попробовать опрашивать входы по таймеру, фильтровать их состояние, и, если состояние входа изменилось и осталось стабильным в течение интервала антидребезга, уже тогда рулить выходом?

Кондёры по питанию стоят. Не хотелось бы программным путём решать сей конфуз, но, видимо, придётся. Неужели проц так чувствителен к помехам на входах??? На пиках такого никогда не видел, причём схемы строил с различными мощными импульсными преобразователями непосредственно рядом с пиком... странно...


--------------------
-=voron=-