реклама на сайте
подробности

 
 
> Синус 200-1К в зависимости от 4-20мА
sclif
сообщение Jun 1 2009, 22:04
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 11
Регистрация: 8-06-08
Пользователь №: 38 147



Поставили мне задачу - сформировать синусоидальный сигнал пропорционально (линейно) изменяющийся в пределах от 200Гц до 1кГц пропорционально току с датчика 4-20мА. Максимальной частоте соответствует максимальный ток. Но нужен СИНУС! не ах-ти какой, если цифровой, то хватит и 8 бит, если аналоговый - то лишь бы на экране осциллографа глаз радовала картинка.
Что подумано:
1. Ток - в Напряжение (1 ОУ), Напряжение в 8хЧастота с меандром (LM331 for ex.), Меандр на счетчики и на матрицу R-2R. Сложно.
2. Ток в напражение (1 ОУ), напряжение в частоту (интернатор и компаратор 2и 3 ОУ), получаем меандр и как его "загнуть в синус"?
тут на форуме были поытки сначала в пилу(1 ОУ), а потом в синус ( ? ОУ) , но до схемы, чувствую дело не дошло. К тому же каковы будут искажения в моем диапазоне. Схема не должна подстраиваться, а работать во всем заявленном диапазоне. Реально ли это? Несмотря на свою архидревность схема явно выигрывает в плане деталей учитывая то, что можно применить современные счетверенные ОУ и "фирменный" U/F преобразователь. Однако я не знаю, как превратить меандр в синус равный ему по частоте. Подскажите, это классика, но, очевидно это как то ускользнуло мимо моего знания.
Какие еще могут быть мысли и другие подходы к решению этой задачи?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 10 2009, 11:17
Сообщение #2





Guests






Задачка эта решалась много раз более простым способом.
А именно: Генератор треугольника по схеме интегратор компаратор либо генератор пилы , которая затем складывается пополам (последнее применялось в легендарном синтезаторе MiniMoog).

Если применяем интегратор-компаратор, то для возможности управления частотой при помощи входного управляющего напряжения, компаратор управляет интегратором не непосредственно своим выходом, а его выход управляет усилителем- инвертором (1 на выходе - усиление+1 , 0 на выходе - усиление -1). На вход усилителя- инвертора подается управляющее напряжение или преобразованный в него управляющий ток.

Теперь, когда у нас есть треугольник стабильной амплитуды, можно применить нелинейное преобразование. Для этого есть диодные преобразователи, а также можно применить полевик с PN-переходом, если требования к качеству не слишком высоки, и даже КМОП элемент в линейном режиме может это.

Если тщательно отладить диодный преобразователь, не будет наглостью надеяться на гармоники порядка 0,3% в диапазоне от 0.1 Hz до 20 kHz и до 1% в диапазоне вверх до 1 MHz .... разумеется, при хороших операционниках и что там еще...Впрочем, можно и пассивный использовать...

Одна беда может помешать - температурная зависимость у диодов, так что раскачивать желательно до вольт 10, чтобы меньше влияло.

И называется все это функциональный генератор ( это ключевые слова), схем их - море, если будут сложности с поиском - поможем.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Jun 10 2009, 11:34
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(orthodox @ Jun 10 2009, 15:17) *
Если применяем интегратор-компаратор, то для возможности управления частотой при помощи входного управляющего напряжения, компаратор управляет интегратором не непосредственно своим выходом, а его выход управляет усилителем- инвертором (1 на выходе - усиление+1 , 0 на выходе - усиление -1). На вход усилителя- инвертора подается управляющее напряжение или преобразованный в него управляющий ток.

Все это правильно, только если входной сигнал меняется, то будет не пила, а из нее получится не синусоида.
А хороший пример синуса из пилы описан у Титце с Шенком давно.
И от неточности (неравенства по модулю) 1 и -1 будет корявиться синусоида.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- sclif   Синус 200-1К в зависимости от 4-20мА   Jun 1 2009, 22:04
- - SM   Берем фильтр на переключаемых кондюках MAX291 (MAX...   Jun 1 2009, 22:58
- - Microwatt   Сказать, что решал задачку 1:1 -так нет. Но что на...   Jun 1 2009, 23:09
- - domowoj   Можно с помощью МК с АЦП на борту. Оцифровываешь в...   Jun 2 2009, 00:46
|- - Verifi   Цитата(domowoj @ Jun 2 2009, 04:46) Можно...   Jun 5 2009, 08:09
|- - SM   Цитата(Verifi @ Jun 5 2009, 12:09) берётс...   Jun 5 2009, 10:31
|- - Verifi   Цитата(SM @ Jun 5 2009, 14:31) А поточнее...   Jun 5 2009, 11:38
|- - SM   Цитата(Verifi @ Jun 5 2009, 15:38) от LT ...   Jun 5 2009, 11:41
- - sclif   И все таки, уважаемый Verifi, если можно то.... сх...   Jun 5 2009, 20:23
|- - SM   Цитата(sclif @ Jun 6 2009, 00:23) Кстати,...   Jun 5 2009, 21:01
- - sclif   Шпасибо за советы. Однако: 1. ФНЧ - это как то нео...   Jun 6 2009, 08:06
|- - SM   Цитата(sclif @ Jun 6 2009, 12:06) 1. ФНЧ ...   Jun 6 2009, 10:07
|- - Tanya   Цитата(SM @ Jun 6 2009, 14:07) Неожиданно...   Jun 8 2009, 06:49
- - SM   Вот объясните, а зачем частота среза в 20, 40 и т....   Jun 10 2009, 10:48
|- - orthodox   Цитата(Tanya @ Jun 10 2009, 13:34) Все эт...   Jun 10 2009, 12:52
- - андр   Наверно повторю предыдущие посты, но всё таки AD65...   Jun 11 2009, 09:57
- - orthodox   Цитата(андр @ Jun 11 2009, 11:57) Наверно...   Jun 11 2009, 11:46