Цитата(Pat @ Oct 31 2005, 15:12)
Сигнал 50 Гц сдвинут относительно нуля.
Измерение производим АЦП с частотой выборки 5000Гц.
Надо получить его же только относительно нуля.
Все зависит от того, когда Вам и для чего необходимо убрать постоянную составляющую сигнала.
В электронной схемотехнике это делается разделительными конденсаторами, либо используя операционный усилитель можно компенсировав смещение напряжения на входе или специальной предназначенной регулировкой добиться требуемого положения нуля на выходе (балансировка нуля).
Для обработки сигнала в нереальном времени используется вычитание значения вычисленного среднего значения , тем самым цифровой сигнал получается относительно 'квази нуля'.