реклама на сайте
подробности

 
 
> Насколько можно нагрузить порт АВР?
fur
сообщение Oct 26 2005, 07:13
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 23
Регистрация: 15-08-05
Пользователь №: 7 630



В общем задача такая: есть контроллер (Мастер) к нему подключаются тоже контроллеры (Слэйв), подключаются по одному проводу, второй есс-но земля. В качестве сигнального используется выход порта. Работа следующая: порты Слэйв - контроллеров в режиме приема, каждый контроллер имеет свой уникальный адрес, Мастер-контроллер посылает запрос с адресом, Слэйв-контроллер с данным адресом переключается в режим передачи и отвечает, Мастер есс-но переходит на прием в это время.
Вопрос в следующем: сколько таким образом можно навесить контроллеров и какое максимальное расстояние между контроллерами может быть, интересует практический опыт. Слэйв контроллеры должны быть самые дешевые, что-то типа ATTiny 11.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
_artem_
сообщение Oct 29 2005, 05:19
Сообщение #2


учащийся
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 065
Регистрация: 29-10-05
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249



Esli ti sensornomi setyami zanimayessya , to nastoyatelno sovetuyu posmotret etot dokument po RS485. Maksimalnie danniye :
Dlina kabelya do 5000 futov
Skorost do 10 MB/sec (konechno ne na 5000 futax)
Kolicestvo standartnix ustroystv na odnoy sine do 32 . s odnovos'moy standartnogo soprotivleniya do 256 .
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  rs485tutorial.pdf ( 91.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 600
 


--------------------
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?

Go to the top of the page
 
+Quote Post
fur
сообщение Oct 31 2005, 12:47
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 23
Регистрация: 15-08-05
Пользователь №: 7 630



Цитата(_artem_ @ Oct 29 2005, 09:19)
Esli ti sensornomi setyami zanimayessya , to nastoyatelno sovetuyu posmotret etot dokument po RS485. Maksimalnie danniye :
Dlina kabelya do 5000 futov
Skorost do 10 MB/sec (konechno ne na 5000 futax)
Kolicestvo standartnix ustroystv na odnoy sine do 32 . s odnovos'moy standartnogo soprotivleniya do 256 .
*

У нас RS485 работал на расстояние 2500 метров, скорость 28800 бит/c, при этом испытания проводились на старом телефонном шахтном кабеле и при этом под землей, то есть условия самые хреновые какие только можно придумать smile.gif Причем на этой скорости обмен шел без ошибок, правда присутствовали только два устройства. На скорости 57600 уже ошибки присутствовали, терялось где-то 10% пакетов.
Но это так отступление, речь сейчас не об этом.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
GrayCat
сообщение Nov 1 2005, 08:30
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 263
Регистрация: 7-10-05
Из: UA
Пользователь №: 9 342



Цитата(fur @ Oct 31 2005, 14:47)
при этом испытания проводились на старом телефонном шахтном кабеле и при этом под землей, то есть условия самые хреновые какие только можно придумать smile.gif
*

Не-а... Под землей -- помех мало. Самые хреновые условия -- это 100 метров в одной связке с кабелями от частотных преобразователей к 15-кВт двигателям... wacko.gif


--------------------
Gray©at
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- fur   Насколько можно нагрузить порт АВР?   Oct 26 2005, 07:13
- - solidreg   Катой interface вы хочете использовать? ISP? UART...   Oct 26 2005, 07:22
|- - fur   Цитата(solidreg @ Oct 26 2005, 11:22)Катой in...   Oct 26 2005, 07:30
|- - BVU   Цитата(fur @ Oct 26 2005, 11:30)Цитата(solidr...   Oct 26 2005, 07:45
||- - fur   Цитата(BVU @ Oct 26 2005, 11:45)Цитата(fur ...   Oct 26 2005, 07:54
||- - BVU   Цитата(fur @ Oct 26 2005, 11:54)Цитата(BVU ...   Oct 26 2005, 08:35
||- - fur   Цитата(BVU @ Oct 26 2005, 12:35)Цитата(fur ...   Oct 26 2005, 09:12
|- - vvs157   Цитата(fur @ Oct 26 2005, 10:30)Скорость пере...   Oct 26 2005, 09:11
|- - fur   Цитата(vvs157 @ Oct 26 2005, 13:11)Цитата(fur...   Oct 26 2005, 11:04
- - Rash   Цитата(solidreg @ Oct 26 2005, 10:22)Катой in...   Oct 26 2005, 07:24
- - Rash   Попробуй посмотреть в устройствах 1-wire от Dalas ...   Oct 26 2005, 11:09
|- - fur   Цитата(Rash @ Oct 26 2005, 15:09)Попробуй пос...   Oct 26 2005, 12:39
- - beer_warrior   Условия сходные со стандартным RS232(только уровни...   Oct 26 2005, 12:00
- - GrayCat   Могу напомнить, что для стандартного LPT-порта (си...   Oct 26 2005, 12:30
|- - Petka   Цитата(GrayCat @ Oct 26 2005, 15:30)Могу напо...   Oct 30 2005, 17:11
- - fur   Цитата(GrayCat @ Nov 1 2005, 12:30)Цитата(fur...   Nov 1 2005, 09:14


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 10:27
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016