> Аналоговый вход 0-10В. Какими документами, регламентируются требования к нему?
gte
сообщение Jun 17 2009, 13:38
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Требуется управление источником по входу 0-10В.
А вопрос, собственно, в заголовке. Интересны, конечно, и проверенные решения.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
EvgenyNik
сообщение Jun 18 2009, 07:14
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 597
Регистрация: 24-05-06
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402



Гуглите документацию на нормирующие преобразователи с выходом 0-10В и по совокупности данных определяете - каким должно быть входные сопротивление и ёмкость.


--------------------
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
RodionGork
сообщение Jun 18 2009, 11:26
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 239
Регистрация: 30-10-07
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31 866



Цитата(Евгений Николаев @ Jun 18 2009, 11:14) *
Гуглите документацию на нормирующие преобразователи с выходом 0-10В и по совокупности данных определяете - каким должно быть входные сопротивление и ёмкость.


Гм... Так это будет совокупность данных, а не "стандарт"... ;-)

Что-то я сильно сомневаюсь, что существует какой-то общий стандарт на этот вопрос. Для токовой петли да, есть несколько интерфейсов где указаны эти пресловутые 4-20мА и там свои требования везде описаны, можно посмотреть.

А вот -10...10 Вольт по-моему выросли исторически схем регуляторов и прочей ерунды на операционниках типа классического 741го с питанием -15 и +15 В и соображений удобства деления на 10 а не на 13.5 (такой там был допустимый размах, вроде)... Так что в этом свете можно руководствоваться либо входным сопротивлением операционников (раз уж они industry standard) порядка 1МОм, либо их допустимой нагрузкой... бла-бла... килоома два.

За выбор 1МОм говорит и то что повсеместно используемые ныне китайские тестеры обладают таким сопротивлением в режиме вольтметра.

Но в целом я всегда на входах повторитель ставил (если первый каскад не был неинвертирующим усилителем) чтобы не опираться на туманные соображения о том, какая будет нагрузочная способность того неведомого девайса, который подключат к моему. Может вообще с движка потенциометра будут подавать пытаться... Ведь цена вопроса-то порядка 1 рубля...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение Jun 19 2009, 07:13
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(RodionGork @ Jun 18 2009, 15:26) *
А вот -10...10 Вольт по-моему выросли исторически схем регуляторов и прочей ерунды на операционниках типа классического 741го с питанием -15 и +15 В и соображений удобства деления на 10 а не на 13.5 (такой там был допустимый размах, вроде)... Так что в этом свете можно руководствоваться либо входным сопротивлением операционников (раз уж они industry standard) порядка 1МОм, либо их допустимой нагрузкой... бла-бла... килоома два.

Если писать о том времени, из которого выросло использование для управления 0-10в, то тогда не вешали операционник попой в длинную линию. Не знаю как сейчас. У меня, по крайней мере, на выходе 0-2.5В есть и ограничение максимального тока и защита от избыточного напряжения в линию и некоторая защита от перенапряжения. Работает это все в цехах и на линиях до 100м.
Цитата
За выбор 1МОм говорит и то что повсеместно используемые ныне китайские тестеры обладают таким сопротивлением в режиме вольтметра.

Ориентироваться на китайский тестер я не буду.