реклама на сайте
подробности

 
 
> AT91SAM9260, не пишется в память
crack_enigma
сообщение Jun 22 2009, 10:16
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 30
Регистрация: 6-07-07
Пользователь №: 28 939



Здравствуйте! Имеется самодельная плата с мк. AT91SAM9260. Память ROM абсолютно чистая (заполнена 0xFF). При соединение с SAM-ba или IAR не удаётся изменить даже SRAM. При этом в IAR регистры изменить удаётся (в панели register), Выводил 1 на нужный вывод включал отключал главный осциллятор итд.

В чём может быть причина?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
crack_enigma
сообщение Jun 25 2009, 10:18
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 30
Регистрация: 6-07-07
Пользователь №: 28 939



Спаяли новую плату. После чего с IAR начало прошиваться. Однако sam-ba показывает что везде 0000. laughing.gif .зато программа jlink Commander от SEGGER возвращает по команде mem не пустую память. Таким образом вопрос разрешён но возник ещё один:


BMS = 1 Прошиваю в ROM свою прошивку (с адреса 0x80). она не большая(тестовая) всё замечательно работает.PIOA24 то 0 то 1. однако после отключения / включения питания платы в по этим адресам совсем другой код (смотрел jlink Commander) и соответсвенно не работает. В чём причина?