реклама на сайте
подробности

 
 
> Подключение экрана линии RS-485, Экранированная линия RS-485 управляет частотными приводами
Primer
сообщение Jun 26 2009, 09:53
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 8-11-06
Пользователь №: 22 089



Подскажите, есть пара вопросов по сабж.

Ситуация следующая. На объекте есть несколько типов двигателей, управляемых с помощью частотных приводов по RS-485 интерфейсу. При испытаниях произошел катастрофический отказ - выгорела интерфейсная часть коммуникационной платы. Выгорание произошло в момент включения в сеть электропитания (220В) сетевого адаптера ноутбука. При разборе полетов выяснилось, что смежники на своей стороне подключили экран кабеля RS-485 к "нейтрали", замкнув таким образом "нейтраль" и "землю". На нашей стороне экран подключен к "земле" коммуникационной платы.
Выгорели - супрессоры, интерфейсная микросхема RS-485 и несколько других элементов, которые были также подключены к информационным линиям RS-485.
Проблема - смежники (головные) утверждают, что "так мы делали несколько раз и все было всегда ок".
Вопрос - правильно ли мы понимаем, что подключение ноута могло вызвать большой кратковременный ток в сети, что "приподняло" уровень потенциала на экране, ну а затем по механизму электростатического пробоя выгорели соответствующие элементы и цепи?
Есть ли нормативные документы, запрещающие такое подключение заземления (на "нейтраль" в розетку)?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Burner
сообщение Jun 27 2009, 19:18
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 068
Регистрация: 14-01-08
Из: Винница
Пользователь №: 34 083



Фигня какая-то. "По механизму электростатического пробоя".. Получается цепь нейтраль с "того" конца - экран - земля интерфейсной платы - ? - земля ноутбука(она же земля его БП) - неизвестный конец розетки. С чем соединены сетевые концы БП ноутбука? Обычно БП имеет с обоих концов небольшие конденсаторы на свою землю(она же вых. земля). Если сунуть сетевой конец в розетку, через этот конденсатор может проскочить небольшой импульс по всем землям, ч/з эту вашу интерфейсную плату, и в экран-нейтраль с того конца. Однако таким разрядом супрессор 600 А убить низзя.. Они ведь между землей и сигнальными концами 485 запаяны?
Вопрос - "Откуда дровишки?" Где взяли энергию на убийство всего этого добра? В первую очередь супрессора. Он закоротился? Я недавно сжег P6KE6.8 разрядом 4 конденсаторов по 330 мкФ вольт при 200. Так он стал сопротивлением 0,6 ом. Мож, у вас в штепселе нойтбука есть земляной контакт, а землю розетки поцепити на фазу? Или с того конца єкран на фазу поцепили. Или вам крупно не повезло, и между ихней нейтралью и вашей розеткой в тот момент пошел могучий звон? Но все равно нужно ж было получить напряжение между сигнальными концами 485 и экраном. Мож., те доп. примочки, что у вас висели на концах 485, имели свою землю, и между ею и 485 платой появился заметный потенциал? Тогда с них можно было получить разряд прямо в линию.