Подскажите, есть пара вопросов по сабж.

Ситуация следующая. На объекте есть несколько типов двигателей, управляемых с помощью частотных приводов по RS-485 интерфейсу. При испытаниях произошел катастрофический отказ - выгорела интерфейсная часть коммуникационной платы. Выгорание произошло в момент включения в сеть электропитания (220В) сетевого адаптера ноутбука. При разборе полетов выяснилось, что смежники на своей стороне подключили экран кабеля RS-485 к "нейтрали", замкнув таким образом "нейтраль" и "землю". На нашей стороне экран подключен к "земле" коммуникационной платы.
Выгорели - супрессоры, интерфейсная микросхема RS-485 и несколько других элементов, которые были также подключены к информационным линиям RS-485.
Проблема - смежники (головные) утверждают, что "так мы делали несколько раз и все было всегда ок".
Вопрос - правильно ли мы понимаем, что подключение ноута могло вызвать большой кратковременный ток в сети, что "приподняло" уровень потенциала на экране, ну а затем по механизму электростатического пробоя выгорели соответствующие элементы и цепи?
Есть ли нормативные документы, запрещающие такое подключение заземления (на "нейтраль" в розетку)?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Verifi
сообщение Jun 29 2009, 04:32
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 315
Регистрация: 5-05-08
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282



Цитата(Primer @ Jun 26 2009, 13:53) *
Подскажите, есть пара вопросов по сабж.

Ситуация следующая. На объекте есть несколько типов двигателей, управляемых с помощью частотных приводов по RS-485 интерфейсу. При испытаниях произошел катастрофический отказ - выгорела интерфейсная часть коммуникационной платы. Выгорание произошло в момент включения в сеть электропитания (220В) сетевого адаптера ноутбука. При разборе полетов выяснилось, что смежники на своей стороне подключили экран кабеля RS-485 к "нейтрали", замкнув таким образом "нейтраль" и "землю". На нашей стороне экран подключен к "земле" коммуникационной платы.

По всей вероятности в питании силовой части " ноль"имеет тонкое сечение в кабеле или в силовом электрошкафу не заземлён,и ток нуля пошёл по экрану кабеля,с соответствующей разностью потенциалов.Унас оборудование запускали французы ,с ноотбуком от батареи настраивали частотники,как ноут разрядился воткнули в розетку и всё сгорело.Всё оборудование было заземлено и подключено по их схемам,просто в розетке в шкафу забыли на заземление провод прикрутить.А при питании от импульсного источника между заземлением ноотбучного адаптер и настоящей землёй напряжение до 110в и ток 50ма выпрямленный нараз палит светодиоды-проверено.Вывод делайте правильно заземление и по возможности питайтесь для отладки ноотбука,автономно либо от трансформаторного блока питания.


--------------------
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:19
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016