реклама на сайте
подробности

 
 
> Кто пробовал совмещать система доступа и AVR., Как в метро.
BlauTood
сообщение Oct 12 2004, 11:33
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 26
Регистрация: 11-10-04
Пользователь №: 841



Кто пробовал совмещать система доступа и AVR. Нужно совместить с ситемой Wiegand26.


--------------------
Сделать можно ВСЕ, но это нужно делать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
vsn
сообщение Oct 25 2004, 09:57
Сообщение #2





Группа: Свой
Сообщений: 10
Регистрация: 22-10-04
Пользователь №: 960



Все делается элементарно, если знаешь этот протокол. Если по сути, то W 26 имеет две сигнальные линии (не считая земли). Обычно используется для связи бесконтактных ридеров 125 кГц с контроллером. По одной линии передается лог "1"-data1, а по другой лог "0 - data0" Эти сигналы надо подтянуть резаками к 5 вольтам и желательно завести на линии прерывания по спаду AVRа. Так же понадобиться таймер, или счетный регистр (смотря как построена программа). Далее, думаю все понятно, если проанализировать времянку протокола. Когда приняты все 26 бит, то необходимо знать, что первый и последний биты - биты четности /нечетности 12-ти битных половинок данных. Удачи!