Здравствуйте, проблема в следующем.
Собрал ЧПУ станок плазменной резки.
Для подключения контроллеров ШД к LPT изготовил плату. Через эту плату также подключаются конечники и кнопка аварийного останова. На плате предусмотрел опторазвязку всех входов. Контроллеры ШД, (расположенные в том же ящике, что и самодельная платка) имеют гальванически развязанные входы. Питание платы развязал с помощью DC-DC Traco. До LPT идет экранированный кабель. Экран заведен на корпус ящика с электроникой. Кроме того, есть отдельный провод, соединяющий ящик и корпус блока питания плазмы, который в свою очередь соединен с нейтралью питающей сети.
Во время работы плазменного резака (ток 100 – 120 А) наблюдаются помехи, вызывающие самопроизвольное срабатывание конечников и кнопки аварийного останова. Кроме того, наблюдается нарушение нормальной работы периферии ПК: отрубается мышка и клава.
Где может проходить помеха и как её победить?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Dog Pawlowa
сообщение Jul 2 2009, 06:48
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823



Цитата(Crezar @ Jun 30 2009, 21:37) *
Где может проходить помеха и как её победить?


Вообще-то все опторазвязки имею проходную емкость, через которую помехи могут проходить.
Поэтому даже после опторазвязки нужно предпринимать меры по защите от помех.
То есть меры в виде исключения протекания сквозных токов помех по плате все равно должны присутствовать.
А у Вас антенны в виде мыши - LPT, где наводятся десятки - сотни вольт.

Порочная идея - использовать бытовой компьютер в такой системе.


--------------------