Здравствуйте, уважаемые разработчики.
Имеется система управления мощностью трехфазного трансформатора.
Первичка включена "треугольником", вторичка - "звездой".
На каждой фазе включены встречно-параллельно тиристоры.
При работе "периодически" возникает разброс тока по первичным, и, разумеется, по вторичным обмоткам трансформатора.
Схема управления одним каналом - в аттаче.
Возможно ли заменить "родные" подстроечники одним регулятором, и как это лучше схемотехнически сделать?
Трансфоматор уже один раз горел, из-за перекоса фаз, и, видимо, так же из-за неодинаковости открытия тиристоров.
R23 в одном из блоков управления существенно греется, краска маркировки уже испарилась. В том канале кем-то ранее была заменёна "родная" оптопара на 4N25.
Из-за невозможности "найти" родные оптопары следует ли заменить их все на что-то "однородное", типа 4N35?
И как практически реализовать управление "одним" переменником, чтобы хотя бы в каждом канале был "свой"?
Или же лучший вариант "выставления" токов - одним переменником (подстроечником)?
Если этот вариант предпочтительнее - как реализовать практически?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
mikes357
сообщение Jul 13 2009, 09:51
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 16
Регистрация: 10-10-07
Пользователь №: 31 239



Для чего применёны выпрямители отрицательного напряжения, которое подаётся на управляющий электрод тиристора?
Насколько явится целесообразным применить мостик для управления питанием задающего генератора, на его выход включить последовательно входные части двух тиристорных оптронов, разумеется, с резистором, не напрямую, типа ТО-12.5, а их "выходными" частями заменить применённые тиристоры предварительной "раскачки".
Или этот тип, - ТО - 12.5 - "мощноват" для такого применения?