реклама на сайте
подробности

 
 
> Управление 100м через оптопару., Защита линии управления.
add
сообщение Jul 15 2009, 11:13
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 345
Регистрация: 10-10-05
Пользователь №: 9 459



Здравствуйте уважаемые разработчики!
Прошу вашей помощи по данному вопросу. Имеется более десяти исполнительных устройств (Исп. ус-ва), которые содержат модули со входами управления путем замыкания на землю(вкл/выкл). Необходимо управлять этими устройствами на расстоянии примерно 70-100 метров между устройствами 5-7метров. Суть управления состоит в подаче микроконтроллером (МК) через транзистор (VT1) кратковременно отрицательного импульса(10-100мс) на линию управления и последующей паузы несколько секунд.
Система установлена на улице. Питание у всех исп. ус-в свое. Управление по радиоканалу недопустимо. Необходимо по максимуму защитить исп. ус-в от различных скачков напряжения в линии управления (может от грозы или пробоя изоляции линии управления). Прикидочную схему прилагаю.
Вопросы:
1.Какие подводные камни/грабли могут быть?
2.Что можно было бы добавить/убрать из схемы?
3.Какие оптопары можно применить? (посоветуйте пож-ста конкретные образцы)
4.Как защитить диод в оптопаре от ложного срабатывания(от наводки в линии)?(поставить стабилитрон или что-то еще..?!)
5.Есть опасения по поводу блока питания +5В питающего линию управления и МК. Необходимо ли их как нибудь обезопасить?
Заранее спасибо за советы!
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
rezident
сообщение Jul 15 2009, 14:37
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(add @ Jul 15 2009, 17:13) *
1.Какие подводные камни/грабли могут быть?
Грабли в первую очередь в изоляции и в том, что по линии нужно гнать ток, а не напряжение.
Цитата(add @ Jul 15 2009, 17:13) *
2.Что можно было бы добавить/убрать из схемы?
Добавить гальваническую изоляцию выходного ключа и соответственно добавить еще один источник питания (гальванически изолированный от основного) от которого и запитать линию связи (обычно 12-24В).
Цитата(add @ Jul 15 2009, 17:13) *
3.Какие оптопары можно применить? (посоветуйте пож-ста конкретные образцы)
Если вы не перепутали размерность длительности управляющих импульсов (именно 10-100 мкс, а не 10-100 мс, интересно, а где вообще такое применяется? cranky.gif ), то твердотельные реле с полевиками на выходе, которые вы изобразили на схеме не подойдут. Они не обеспечат требуемого быстродействия. Требования к фронтам обычно до 10-15% от длительности импульса, т.е. оптрон должен обеспечивать 1-2мкс время переключения выхода. Я даже не скажу сходу какие оптроны с транзисторным выходом способны на такое. Нужно смотреть диодно-диодные оптоизоляторы с триггером Шмидта на выходе. Например, H11L1 можно использовать, но ей на выход нужно доп. ключ для управления исп. устройством ставить. Кстати нигде не указано, что за исп. устройства, каким напряжением питаются и какой ток коммутации от оптронов требуется?
Цитата(add @ Jul 15 2009, 17:13) *
4.Как защитить диод в оптопаре от ложного срабатывания(от наводки в линии)?(поставить стабилитрон или что-то еще..?!)
Впараллель диоду оптрона обратновключенный (только не выпрямительный! типа 1N4001, а нормальный быстродействующий) диод и еще впараллель резистор номиналом порядка 240 Ом, который обеспечит устойчивость к помехам/наводкам в линии связи. Номинал последовательно с диодом оптрона подбирать в зависимости от напряжения источника питания линии связи и требуемого тока управления оптрона..
Цитата(add @ Jul 15 2009, 17:13) *
5.Есть опасения по поводу блока питания +5В питающего линию управления и МК. Необходимо ли их как нибудь обезопасить?
См. комментарий к вопросу 2.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- add   Управление 100м через оптопару.   Jul 15 2009, 11:13
- - add   Цитата(rezident @ Jul 15 2009, 18:37) Гра...   Jul 15 2009, 18:43
- - =AK=   Цитата(add @ Jul 15 2009, 20:43) 1.Какие ...   Jul 16 2009, 06:22
|- - add   Цитата(=AK= @ Jul 16 2009, 10:22) - Ложны...   Jul 16 2009, 08:37
|- - Tanya   Автор, а самый длинный провод на оптику заменить н...   Jul 16 2009, 09:08
||- - add   Цитата(Tanya @ Jul 16 2009, 13:08) Автор,...   Jul 16 2009, 09:15
||- - Tanya   Цитата(add @ Jul 16 2009, 13:15) Неплохое...   Jul 16 2009, 09:28
|- - =AK=   Цитата(add @ Jul 16 2009, 18:07) резюков ...   Jul 16 2009, 10:24
|- - add   Цитата(=AK= @ Jul 16 2009, 14:24) Посколь...   Jul 16 2009, 13:55
|- - =AK=   Цитата(add @ Jul 16 2009, 23:25) Вот нари...   Jul 16 2009, 22:39
|- - Пушкарев Михаил   В рассматриваемой схеме (сообщение 11) линия связи...   Jul 17 2009, 04:34
|- - =AK=   Цитата(Пушкарев Михаил @ Jul 17 2009, 14...   Jul 17 2009, 07:13
- - Pyku_He_oTTyda   http://www.pskovgeokabel.ru/cats.html?id=2   Jul 16 2009, 09:41
- - add   Цитата(=AK= @ Jul 17 2009, 02:39) Предпол...   Jul 17 2009, 08:12
|- - =AK=   Цитата(add @ Jul 17 2009, 17:42) правильн...   Jul 17 2009, 08:43
|- - add   Цитата(=AK= @ Jul 17 2009, 12:43) Не имее...   Jul 17 2009, 09:03
|- - =AK=   Цитата(add @ Jul 17 2009, 18:33) Вот здес...   Jul 17 2009, 10:23
|- - add   Цитата(=AK= @ Jul 17 2009, 14:23) Токовая...   Jul 17 2009, 10:47
|- - =AK=   Цитата(add @ Jul 17 2009, 20:17) Схему по...   Jul 17 2009, 11:40
|- - add   Цитата(=AK= @ Jul 17 2009, 15:40) Для пол...   Jul 17 2009, 13:26
- - Herz   Цитата(=AK= @ Jul 17 2009, 12:23) Токовая...   Jul 17 2009, 12:17
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Jul 17 2009, 21:47) Да заче...   Jul 17 2009, 12:25
|- - Herz   Цитата(=AK= @ Jul 17 2009, 14:25) Затем, ...   Jul 17 2009, 20:04
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Jul 18 2009, 05:34) Так кон...   Jul 18 2009, 06:06
|- - add   Цитата(=AK= @ Jul 18 2009, 10:06) ...емко...   Jul 18 2009, 06:22
||- - =AK=   Цитата(add @ Jul 18 2009, 15:52) завал фр...   Jul 18 2009, 07:28
|- - Herz   Цитата(=AK= @ Jul 18 2009, 08:06) Вы може...   Jul 18 2009, 08:05
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Jul 18 2009, 17:35) А Вы не...   Jul 18 2009, 08:35
- - Tiro   У себя в схеме, рассчитанной на длинный кабель в о...   Jul 17 2009, 20:56
- - add   Уважаемые =AK= и Herz, в споре рождается истина, ...   Jul 18 2009, 08:40
|- - =AK=   Цитата(add @ Jul 18 2009, 18:10) ка быть ...   Jul 18 2009, 08:52
|- - add   Цитата(=AK= @ Jul 18 2009, 12:52) Точно т...   Jul 18 2009, 08:57
|- - =AK=   Цитата(add @ Jul 18 2009, 18:27) Дык там ...   Jul 18 2009, 09:29
- - Herz   Цитата(=AK= @ Jul 18 2009, 10:35) Я полаг...   Jul 18 2009, 09:17
- - Herz   Цитата(=AK= @ Jul 18 2009, 11:29) Кстати,...   Jul 18 2009, 11:39
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Jul 18 2009, 21:09) Вы же п...   Jul 18 2009, 12:44
|- - Herz   Цитата(=AK= @ Jul 18 2009, 14:44) Соверше...   Jul 18 2009, 13:46
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Jul 18 2009, 23:16) Достато...   Jul 19 2009, 00:26
|- - Herz   Цитата(=AK= @ Jul 19 2009, 02:26) После э...   Jul 19 2009, 09:52
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Jul 19 2009, 19:22) Спасибо...   Jul 19 2009, 10:39
|- - Herz   Цитата(=AK= @ Jul 19 2009, 12:39) Увы, вы...   Jul 19 2009, 11:05
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Jul 19 2009, 20:35) Вы бы е...   Jul 19 2009, 11:20
|- - Herz   Цитата(=AK= @ Jul 19 2009, 13:20) В общих...   Jul 19 2009, 12:05
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Jul 19 2009, 21:35) А на эт...   Jul 20 2009, 04:27
- - add   Цитата(Herz @ Jul 18 2009, 13:17) Значите...   Jul 18 2009, 11:45
|- - Herz   Цитата(add @ Jul 18 2009, 13:45) А после ...   Jul 18 2009, 12:06
|- - add   Цитата(Herz @ Jul 18 2009, 16:06) Следует...   Jul 18 2009, 12:54
- - add   Уважаемые =AK= и Herz, прошу вас не переходить в о...   Jul 19 2009, 18:16
- - =AK=   Результаты прогона на spice-e каскада на транзисто...   Jul 20 2009, 00:53
- - add   Выкладываю результаты эксперимента не претендующие...   Jul 20 2009, 09:39
- - Herz   Цитата(add @ Jul 19 2009, 20:16) Уважаемы...   Jul 20 2009, 13:16
|- - add   Цитата(Herz @ Jul 20 2009, 17:16) ...Так ...   Jul 20 2009, 13:29
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Jul 20 2009, 22:46) На мой ...   Jul 20 2009, 13:50
- - rezident   Сообщение модератора. Что-то распоясались тут без ...   Jul 20 2009, 14:26
- - Herz   Цитата(add @ Jul 20 2009, 15:29) Думаю ос...   Jul 20 2009, 14:51
- - add   Цитата(Herz @ Jul 20 2009, 18:51) А что, ...   Jul 20 2009, 15:50
|- - Herz   Цитата(add @ Jul 20 2009, 17:50) Ну совсе...   Jul 20 2009, 17:06
- - =AK=   Цитата(Herz @ Jul 21 2009, 00:21) Вы же к...   Jul 21 2009, 01:21


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 08:56
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016