Цитата(Vitek885 @ Jul 14 2009, 16:18)

Разрядности встроенного в ATMega АЦП нехванит для такой дискретности, из-за нелинейности датчика на 1 единицу АЦП будет приходится от 0,4 до 1,2 градуса температуры. Вот и надо как то забить эти пробелы в показаниях.
Неверно посчитали, получаться 1 разряд АЦП равен 0,15 град. С - теоретически, реально можно получить 0,2 град. С (в вблизи нуля и максимального значения точность снижается у АЦП ATmega).
ДЛя того чтобы получить 0,1 град надо разрешение АЦП не хуже 11 бит - два варианта или использовать 12 бит внешние или используя встроенное АЦП алгоритмом повысить разрядность с 10 бит до 12 бит (необходим запас).