реклама на сайте
подробности

 
 
> Запуск таймера по событию
Vny4ek
сообщение Jul 27 2009, 17:15
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 145
Регистрация: 11-01-08
Пользователь №: 34 001



Ребят, я новичок, подскажите плиз. Как запустить таймер в CV по событию (прерывание по перепаду), что бы он считал по циклу и в случае перепада записать его значение в переменную я научился, а вот как сделать что бы при прерывании по перепаду, таймер начинал отсчет, не могу разобраться.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Vny4ek
сообщение Jul 27 2009, 17:51
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 145
Регистрация: 11-01-08
Пользователь №: 34 001



Atmega8-16 событие перепад уровня сигнала из 0 в 1 (0 вольт в больше 3.6 вольт) ну или наоборот. из 1 в 0
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vishv
сообщение Jul 27 2009, 18:07
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 310
Регистрация: 11-07-09
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154



Цитата(Vny4ek @ Jul 27 2009, 23:51) *
Atmega8-16 событие перепад уровня сигнала из 0 в 1 (0 вольт в больше 3.6 вольт) ну или наоборот. из 1 в 0

Про перепад я понял, однако где этот перепад происходит - на выводе внешнего прерывания (например INT0) или еще где?
А вообще для таймера0 Atmega8 TCCR0=0x00 - таймер остановлен см. страницу 68 datasheet (Timer/Counter Control
Register – TCCR0). те при любой другой комбинации таймер работает.
Таким образом для того, чтобы таймер запустить по прерыванию необходимо:
1.Остановить таймер (TCCR0=0x00;)
2.Проделать что нужно с его содержимым,
3.В обработчике прерываний запустить таймер - записать TCCR0 что-либо неравное 0х00.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 21:23
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7