Цитата(Vishv @ Jul 30 2009, 16:37)

Мне нужно при выключении сформировать аппаратно сигнал низкого уровня, который оставался бы таким (т.е. активным) при снижении напряжений питания вплоть до уровня 1-0,5 В по по любому из этих источников. При включении - аналогично должен формироваться сигнал низкого уровня (активный) вплоть до момента достижения всеми источниками питания номинальных значений.
Я думаю, в таком виде задача трудно решаемая.
Предлагаю переформулировать на следующую:
необходим блок, имеющий выход типа ОК или ОС, который активизируется (притягивается к "земле") при падении на любом из 3х питающих входах (+5V,+5V,-5V) напряжения по абсолютной величине ниже 4.7V (например).
В таком виде задача решается с помощью 3 супервизоров типа NCP301LS47, выходы которых объеденены.
Два стоят на +5V относительно земли, один - на землю, относительно -5V, для него, нужно добавить последовательно с выходом резистор, ограничивающий втекающий ток, и npn транзистор для образования каскодной схемы, т.к. выходы NCP, по моему, 10V, поэтому для стоящего в минусовой цепи нужно поднять допустимое напряжение.