реклама на сайте
подробности

 
 
> Измеритель мощности на ADE7758 и тр. тока.
-KOS-
сообщение Jul 31 2009, 06:38
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 5
Регистрация: 31-07-09
Из: Ташкент
Пользователь №: 51 678



Здравствуйте Всем!! Есть необходимость создать измеритель мощности(счетчик эл.энергии) с применением ADE7758, тр. тока 100\5 (0.66) 3хФазная сеть 380В. Прочитав даташиты и принципы работы тр.тока, в голове всё смешалось, либо всё так просто или я что-то не понял. У тр.тока(100\5) при токе в первичной цепи 100А ,во втричной цепи ток равен 5А. Из даташита к АДЕ7758 ясно, что максимальное входное дифф-е напряжение на токовых входах равно +-0.5В, то есть мне в данном случае нужно при подключении тр. тока к АДЕ7758 во вторичную цепь поставить сопротивление номиналом 0.1ом, что-бы падение было 0.5в. Правильно ли я понял и какова должна быть мощность сопротивления,относительно какого напряжения считать её? Пожалуйста подскажите. Заранее Спасибо!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
-KOS-
сообщение Jul 31 2009, 11:03
Сообщение #2





Группа: Новичок
Сообщений: 5
Регистрация: 31-07-09
Из: Ташкент
Пользователь №: 51 678



Спасибо за ответ!! Не могли бы вы ответить? В даташите АДЕ7758 сказано что диференциальное напряжение на входах АЦП не должно превышать +-0.5в,а относительно AGND +-6В. Так вот у меня возникает вопрос падение напряжения на сопротивлении RB должно быть 0.5В или 5В. И нужно-ли подключать тр. тока к AGND в точке "1". Заранее Спасибо!!
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sgs
сообщение Jul 31 2009, 13:04
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 54
Регистрация: 25-01-06
Из: Самара
Пользователь №: 13 578



Цитата(-KOS- @ Jul 31 2009, 16:03) *
В даташите АДЕ7758 сказано что диференциальное напряжение на входах АЦП не должно превышать +-0.5в,а относительно AGND +-6В. Так вот у меня возникает вопрос падение напряжения на сопротивлении RB должно быть 0.5В или 5В. И нужно-ли подключать тр. тока к AGND в точке "1".


Кроме описания самой микросхемы на сайте Analog Device есть масса информации по применению этой и подобных микросхем. И там сказано, что 0.5 вольта - максимальное пиковое значение сигнала. А для измерений следует выбирать диапазон в 2-3 раза меньший (порядка 0.2 вольта).
Однако, мне кажется, вы начали не с той микросхемы - ADE7758 - программируемый чип, который не будет работать "по умолчанию" после включения, а требует загрузки кучи параметров во внутренние регистры. Без внешнего микроконтроллера тут делать нечего. Для начала вам подошла бы ADE7752, которая калибруется и настраивается резисторами.
Теперь насчет трансформаторов тока. Трансформатор 100/5 А (коэффициент передачи = 20) - это устройство для счетчиков с трансформаторным включением, то есть вы понижаете большой входной ток до приемлемого уровня (типа, 5А), а потом измеряете его с помощью встроенных в счетчик малогабаритных трансформаторов тока. Однако до 100А вполне можно использовать счетчики прямого включения, в которые встроены трансформаторы тока с коэффициентом передачи 2500 или что-то вроде этого. Тогда при 100А входного тока на входе микросхемы будет 40 мА, что при уровне 0.2В потребует резистор порядка 3.5 ома (при расчетах учитываются амплитудные, а не действующие значения токов и напряжений!).
Go to the top of the page
 