Доброе время суток, господа форумчане!
Интересуют две вещи:
1. Существуют ли какие либо рекомендации по выбору оптимального зазора между проводниками, если известно максимальное приложенное к ним напряжение.
2. Исходя из требований электробезопасности какой минимальный зазор допустим между проводником с потенциалом корпуса и проводником с потенциалом питающей сети.

Уже давно развожу платы так U<=15B d=0.3мм, U<=80B d=0.8мм, U=220B d=1.5....2мм. Вот и хотелось бы узнать, оптимален ли мой выбор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Skywolf
сообщение Jun 18 2009, 12:43
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 171
Регистрация: 2-06-05
Из: Город дождей и белых ночей.....
Пользователь №: 5 683



Все обсуждают зазоры между проводниками в наружных слоях или иногда во внутренних, а меня интересует электрическая прочность между слоями. Есть два варианта толщины стеклотекстолита это 1.79мм и 0.51мм сколько напряжения можно прикладывать к этим зазорам в вольтах.

У меня напряжение 300в и в некоторых участках напряжение импульсное 300в меандр с фронтами 30-50нс
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bigor
сообщение Jun 19 2009, 07:21
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 825
Регистрация: 28-11-07
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762



Цитата(Skywolf @ Jun 18 2009, 15:43) *
Все обсуждают зазоры между проводниками в наружных слоях или иногда во внутренних, а меня интересует электрическая прочность между слоями. Есть два варианта толщины стеклотекстолита это 1.79мм и 0.51мм сколько напряжения можно прикладывать к этим зазорам в вольтах.

У меня напряжение 300в и в некоторых участках напряжение импульсное 300в меандр с фронтами 30-50нс


Кроме толщины текстолита, необходимо знать еще и его марку или тип. Кто производитель. Поскольку электрическая прочность разных типов материалов разная.
Например: Isola, Duraver DE-117 - Dielectric Breakdown, minimum 48kV для ламинатов толщиной более 0,50мм.
Это означает, что электрический пробой в листе такого материала, толщиной в 1мм, может возникнуть при приложенном постоянном напряжении не менее 48кВ.

Лист ламината, толщиной в 0,51мм, из материала DE-117 должен гарантировано выдержать постоянное напряжение в 24кВ, а толщиной 1,79мм - 85кВ.
Формула для расчета очень проста: U=Eпр*h, где: U-приложенное напряжение , при котором происходит пробой (в вольтах, инокда в киловольтах); Eпр-электрическая плочность (в вольтах/миллиметр, иногда в каловольтах/сантиметр), h-толщина материала (в миллиметрах, иногда в сантиметрах).

Для ITEQ Laminate/ Prepreg : IT-180TC / IT-180BS электрическая прочность составляет 45кВ/мм.
Для Nelco N4000-13 and N4000-13 SI электрическая прочность составляет более 50кВ/мм.
Для Shengyi S1170 электрическая прочность составляет более 62кВ/мм.
Для материалов NAN YA PLASTICS электрическая прочность составляет более 60кВ/мм.

Все эти цифры есть в даташитах. Определитесь с типом Вашего материала и посмотрите на него справочную информацию.


--------------------
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stells
сообщение Jun 19 2009, 09:39
Сообщение #4


внештатный сотрудник
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 458
Регистрация: 10-05-08
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401



Цитата(bigor @ Jun 19 2009, 11:21) *
Формула для расчета очень проста

это точно? я где-то вычитал, что там логарифмическая зависимость
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Jul 24 2009, 04:25
Сообщение #5


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(stells @ Jun 19 2009, 19:09) *
это точно? я где-то вычитал, что там логарифмическая зависимость


Это намного ближе к истине, чем безосновательные утверждения, будто бы зависимость линейная. На самом деле пробивное зависит от толщины как корень квадратный. Пробивное для диэлектриков нормируется для толщины 1 мм. Если написано, что материал держит 48 кВ/мм, то 2 мм толщины будет держать всего 67.7 кВ, зато 0.25 мм - 24 кВ, а 0.0625 мм - 12 кВ. Поэтому несколько слоев тонкого материала намного лучше, чем один слой толстого.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение Aug 1 2009, 07:27
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(=AK= @ Jul 24 2009, 08:25) *
Поэтому несколько слоев тонкого материала намного лучше, чем один слой толстого.

Странный вывод, так же как и попытка вывести универсальную формулу для уменьшения пробивного напряжения от толщины изоляции.
Намотав тот же слой пленкой из того же материала, дополнительно, получите прослойки из другого материала имеющего другую диэлектрическую проницаемость. В результате - перераспределение напряженности и уменьшение пробивного напряжения. Много слоев может быть лучше чем один, если есть проблемы с дефектами, которые при наличии нескольких слоев не перекрываются.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- igorenja   Зазор между проводниками = f (максимальное напряжение)   Sep 3 2008, 05:12
- - bigor   Цитата(igorenja @ Sep 3 2008, 08:12) 1. С...   Sep 3 2008, 06:17
|- - igorenja   Цитата(bigor @ Sep 3 2008, 12:17) Смотрит...   Sep 3 2008, 06:58
|- - bigor   Цитата(igorenja @ Sep 3 2008, 09:58) Ещё ...   Sep 3 2008, 10:16
|- - NightWish   Цитата(igorenja @ Sep 3 2008, 09:58) Ещё ...   Sep 4 2008, 05:26
- - Uree   Ориентировочно можно принять 3А/мм при такой фольг...   Sep 3 2008, 07:23
- - Vic   Цитата(igorenja @ Sep 3 2008, 09:12) Добр...   Sep 3 2008, 10:46
- - Daniil anim   По поводу 35мкм... На двусторонней плате слои подв...   Sep 3 2008, 14:15
- - AlexRayne   К вышесказаному поясните плизз: 1) каково допустим...   Jan 21 2009, 16:36
|- - dinam   1.5 мм не достаточно для 220В - пробивает при пере...   Jan 22 2009, 02:11
|- - KA_ru   Цитата(dinam @ Jan 22 2009, 05:11) 1.5 мм...   Mar 24 2009, 11:36
|- - dinam   Если исходить из моего опыта, то достаточно. Прове...   Mar 25 2009, 02:35
|- - =AK=   Цитата(KA_ru @ Mar 24 2009, 21:06) 2mm ма...   May 20 2009, 07:59
- - insector   А почему никто не вспоминает про паяльную маску ? ...   Jan 23 2009, 08:01
- - AlexRayne   собсно потому и задал свои вопросы я. кроме чисто ...   Jan 24 2009, 15:31
- - RaaV   Паяльная маска наверняка увеличивает пробивное нап...   Jan 26 2009, 12:12
|- - insector   Цитата(RaaV @ Jan 26 2009, 15:12) Паяльна...   Jan 28 2009, 09:43
- - Kenav   Я делал по таблице   Feb 17 2009, 12:22
|- - AlexRayne   Цитата(Kenav @ Feb 17 2009, 15:22) Я дела...   Feb 17 2009, 13:00
|- - SM   Цитата(AlexRayne @ Feb 17 2009, 16:00) D-...   Feb 17 2009, 22:22
|- - AlexRayne   Цитата(SM @ Feb 18 2009, 01:22) Это значи...   Feb 24 2009, 11:18
|- - bigor   Цитата(AlexRayne @ Feb 24 2009, 13:18) и ...   Mar 4 2009, 15:40
- - KA_ru   опыт тут не причем!!!! есть нормы ...   Mar 25 2009, 11:21
|- - HARMHARM   Была уже похожая тема.   Mar 25 2009, 11:31
|- - dinam   Цитата(KA_ru @ Mar 25 2009, 17:21) опыт т...   Mar 26 2009, 02:51
- - KA_ru   dinam напомните в какие страны вы продаете!...   Mar 31 2009, 05:42
|- - dinam   Россия, про другие страны не знаю. Да и не работаю...   Mar 31 2009, 06:48
|- - gte   Цитата(stells @ Jun 19 2009, 13:39) это т...   Jul 24 2009, 03:42
- - UK_style   Добрый день коллеги. Возвращаясь к извечному вопро...   Mar 5 2010, 15:12
|- - Aleksey Roubtsov   Цитата(UK_style @ Mar 5 2010, 18:12) Добр...   Mar 15 2010, 12:02
- - UK_style   ГОСТ 23751-86 - Платы печатные. Основные параметры...   Mar 16 2010, 12:26