Цитата(-KOS- @ Jul 31 2009, 21:53)

Нужно-ли подключать тр. тока к AGND в точке "1".
Да, нужно, поскольку измерительный вход - дифференциальный. Другой вариант - резистор нагрузки тр-ра тока делят пополам и среднюю точку подключают к AGND. Достоинство такого включения - симметричный относительно AGND сигнал. Недостаток - удвоение количества прецизионных низкоомных резисторов.
Что касается трансформаторов тока - посмотрите, например,
http://www.chuangy.com/english/product.asp...e=&mstype=2 . Такие или аналогичные ТТ выпускают множество фирм. Отличия лишь в классе точности и диапазоне токов. Но по-любому, трансформаторы 100/5А вам не подойдут - они для других целей.