сообщение Nov 12 2005, 06:52
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 589
Регистрация: 14-08-05
Из: Украина
Пользователь №: 7 621



Нужна схема(ы) подключения 3-х семисегментных индикаторов (4-е знакоместа) к MSP. Проблема в следующем, когда было место на ПП, но не хватало портов, мы ставили сдвиг. регистры с открытым коллектором. Все бы хорошо, но теперь совсем нет места для них, хотя есть 2 свободных порта. Как это лучше организовать, с мин кол-вом SMD компонентов и различных микрух. Жду Ваших соображений.


--------------------
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
SergeyBorshch
сообщение Nov 12 2005, 21:07
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 100
Регистрация: 28-09-05
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 9 053



В динамическом режиме ток через сегменты индикатора больший, чем в статическом режиме, поэтому прямо садить индикатор на порт проца это не решение - может выгореть порт. Поэтому в данном случае просто необходимо ставить буфер для индикатора. Ну а поскольку ставится задача минимизации печатной платы, то ставить три буфера нецелесообразно. Я предлагаю попробывать использовать демультиплексор - микросхема, которая в зависимости от входного кода переключает входной сигнал на требуемый выход.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dxp
сообщение Nov 14 2005, 08:11
Сообщение #3


Adept
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 469
Регистрация: 6-12-04
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343



Цитата(SergeyBorshch @ Nov 13 2005, 03:07) *
В динамическом режиме ток через сегменты индикатора больший, чем в статическом режиме, поэтому прямо садить индикатор на порт проца это не решение - может выгореть порт.

Ну, порт-то не выгорит. Если токи какие-нито значительные, то тут скорее чревато помехами на аналоговую часть.

Цитата(SergeyBorshch @ Nov 13 2005, 03:07) *
Поэтому в данном случае просто необходимо ставить буфер для индикатора. Ну а поскольку ставится задача минимизации печатной платы, то ставить три буфера нецелесообразно. Я предлагаю попробывать использовать демультиплексор - микросхема, которая в зависимости от входного кода переключает входной сигнал на требуемый выход.

Еще зависит от индикатора. У меня 3[А]ЛС339 прекрасно работали прямо с порта. И с MSP430, и с AVR. Там сегменты маленькие, токи, соответственно, тоже. Итого, вся схема - 8 токоограниивающих резисторов (или сборка) и ключи в SOT-23 на переключение разрядов.


--------------------
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков