Цитата(Shedon @ Nov 17 2005, 12:52)

Есть желание зделать на capture LPC2214 подсчёт импульсов, вопрос до какой максимальной частоты я смогу считать импульсы и с какой точностью ? Fosc = 10MHz(с кварцевого генератора "СОНАТА" класса А), pll будет множить на 6, т.е. частота cclk=60MHz.
использовать Timer Capture можно для измерения длины импульса
если настроить таймер с минимальным прескалером то разрешение будет 1/60E6 секунды
но вот считать импульсы с такой частоты не получится нужно время на обработку прерывания или полинга регистров
Цитата(Serjio @ Nov 18 2005, 12:04)

Если имульсы подавать на счетчик - то только его быстродействием (методом досчета).
Например на процессоре 1878ВЕ1 был частотомер до 50 Мгц при тактовой частоте в 4 Мгц. Анологичный Appnot есть у Microchip.
В описаниии на LPC есть такая строка
CCO operates in the range of
156 MHz to 320 MHz
На сколько реально - не знаю. Если ошибаюсь - поправьте.
CCO относитя только к PLL
(после умножения частота должна быть в этом диапазоне)