Группа: Свой
Сообщений: 150
Регистрация: 18-10-04
Пользователь №: 901
Вот такая проблема: есть дуплексный канал связи в составе оптического оборудования, который грубо можно представить как две сигнальные линии в противоположных направлениях с вносимой задержкой до 1мс. Надо объединить две сети RS-485 через этот канал. Т.е. на каждом конце канала стоят двунаправленные RS-485 трансиверы, передача данных осуществима тривиально, а вот как управлять направлением передачи в трансивере? У кого-нибудь есть опыт?
Это следует понимать, как сопряжение fulldupleх канала с simplex моноканалом при отсутствии доступа master(ам) работающим в моноканале? Тогда только разбирая в протоколе RS485 запросы master(ов).