реклама на сайте
подробности

 
 
> определение наличие напряжения в линии., как сгенерировать сигнал для мк при появлении напряжения.
russian_ivan
сообщение Sep 4 2009, 11:30
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 24
Регистрация: 16-10-07
Пользователь №: 31 399



есть 2 источника переменного напряжения 220 В. которые по идее одновременно не работают. предполагается, что к каждому из источников подключается одинаковый транс + диодный мост. на выходе примерно 10 - 40В. которые через диоды подключаются к импульсному стабилизаторы напряжения понижающего типа, так, чтоб на выходе было 3 - 5В, от которых питается МК.

так вот мк должен определять, от какого конкретно источника питания он в данный момент запитан, то есть мне надо определить на какой из линий в этот момент появилось напряжение. это можно сделать из двух мест.
1. до транса, прямо с линии ~220В,
2. после диодного моста (10-20В)

Вопрос заключается в том, как это детектирование лучше сделать, и какие элементы для этого лучше взять.
я понимаю, что вопрос не совсем по теме, но порекомендуйте, пожалуйста, дешевый импульсный стабилизатор напряжения с заданными параметрами.

Сообщение отредактировал russian_ivan - Sep 4 2009, 11:33
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
EvgenyNik
сообщение Sep 12 2009, 05:54
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 597
Регистрация: 24-05-06
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402



А так ли Вам надо, имея 2 источника "первички 220" и 2 разделительно-понижающих трансформатора, иметь ещё и 2 понижающих стабилизатора? Можно выходы выпрямителей объединить параллельно, общий сглаживающий конденсатор и 1 понижающий стабилизатор. Фактически, Вы получите схему максиселектора, классическую для организации резервного питания с самовыбором источника.
Но если Вам, всё-таки, надо иметь полностью независимые каналы питания, то обратите внимание на стабилизаторы со встроенным каскадом начального сброса для МК (выход, который до и после включения стабилизатора - в течении времени выхода им на заданное напряжение, плюс ещё несколько десятков миллисекунд держит ресет для МК). Считывая состояние этих выходов, Вы всегда будете знать - какой из них в работе, а объединив их по схеме ИЛИ, ещё и корректный ресет себе сделаете.


--------------------
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:57
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.02562 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016