Дайте совет. Измеряю длительность интервалов принимемых на вход ICP в прерывании ICP по фронту и срезу сигнала. Интервалы тактируются ЧАСТОТОЙ 18кгц и принимаются через 561лн2 на вход ICP .У ATMEGA КВАРЦ 10МГЦ. Где-то 2 - 3 раза на 100 принимаемых пакетов неправильно входит прерывание ICP так как сразу после входа в прерывание по фронту ICP проверяю состояние пина
ICP и он в нуле . Помех в линии нет ,подозрение на генерацию на затянутых фронтах на связке
atmega - 561лн2 , тригеры шмидта не помогли .Помогите устранить эти ошибки
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
BVU
сообщение Nov 22 2005, 08:32
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 301
Регистрация: 30-11-04
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264



Посмотрите качество питающего напряжения на 561лн2 (возможны помехи - заблокируйте их конденсатором 0.1uF). 561лн2 на порядок по скоростным характеристикам проигрывает 74HC (Вам об этом уже говорили, так что подтверждаю). Сигнал (18кгц) должен перебороть помеху, так что оптимально расчитайте входное считывание его четверь периода для установления истинности присутствия. А если выход (561лн2) очень высокоомный и на нем присутствует большая помеха используйте схемы с открытым коллектором.


--------------------
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:05
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01296 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016