реклама на сайте
подробности

 
 
> Об проблеме с Тини
Reboot_s
сообщение Nov 22 2005, 13:44
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 26
Регистрация: 9-05-05
Пользователь №: 4 855



Проблема такая. Написал прогу на асме для подключения ЖКИ с последовательным вводом. Писал под АТ90S2313. Все работает. Но понадобилось переключить его к tiny15L. Вот тут и возникли проблемы. В проге я уверен - она работает и в работе использует только ПортB и общие регистры. Никаких регистров таймеров и тому подобного она не использует. Значит я что-то неправильно конфигурирую в Тини при запуске. Пожскажите,может я что забыл.
Значит стек аппаратный, инициализации не надо.
ЖКИ использует ти вывода порта B - PB0, PB1,PB2.

start_program: ;стартова програма для настройки портів,
;регістрів керування та задання початкових умов

ldi temp,255
out DDRB,temp

ldi temp,128
out ACSR,temp

ldi temp,15
out TCCR1,temp

ldi temp,4
out TIMSK,temp

;sei ;Глобальний дозвіл переривань

kryg:
rjmp kryg

Прерывания работают - проверено! Компаратор я отключил. Мне надо чтоб ПортB работал как порт ввода/вывода и все! Никаких дополнительных функций!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Reboot_s
сообщение Nov 22 2005, 13:58
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 26
Регистрация: 9-05-05
Пользователь №: 4 855



Прерывания работает! Просто ЖКИ вместо того, чтоб выводить циферки засвечивает все сегменты. Но я задал прерывания примерно в 1,6 секунды и было видно как через это время ЖКИ обновлялось. Но светило то же. Сразу сниму вопрос, я учел что у Тини15 внутр. кварц на 1,6 Мгц. Все временные требования для правильного функционирования ЖКИ соблюдены.