Пользователь №: 3 814



Есть два устройства которые удалены друг от друга на 200 метров. Между ними двухжильный не экранированный кабель по которому передается звук. При грозе иногда выгорают входные какскады. Прокладывать новый экранированный кабель нет возможности. Как защитить устройства от наводок во время грозы? Ставить разрядники и TVS?
И если прокладывать экранированный кабель, нужно ли его заземлять с двух концов или заземлять только со стороный источника сиганала?


--------------------
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Methane
сообщение Sep 28 2009, 09:31
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 615
Регистрация: 12-01-09
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230



Цитата(at90 @ Sep 28 2009, 10:21) *
Есть два устройства которые удалены друг от друга на 200 метров. Между ними двухжильный не экранированный кабель по которому передается звук. При грозе иногда выгорают входные какскады. Прокладывать новый экранированный кабель нет возможности. Как защитить устройства от наводок во время грозы? Ставить разрядники и TVS?
И если прокладывать экранированный кабель, нужно ли его заземлять с двух концов или заземлять только со стороный источника сиганала?

Заземляется любой кабель и любая линия связи всегда только в одной точке.

Чтобы не сгорело, ставте оптику.