реклама на сайте
подробности

 
 
> переход с клока на клок
rv3dll(lex)
сообщение Oct 20 2009, 08:04
Сообщение #1


Полное ничтожество
*****

Группа: Banned
Сообщений: 1 991
Регистрация: 20-03-07
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354



есть 2 клоковых домена
80 мегагерц и 100 мегагерц.
оба клока формируются от одного клок менеджера.

данные идут синхронно с 80 мег. а перекинуть их надо на 100.

сдвинуть 100 чуть позднее, но на меньше чем на четверь периода и перескочить?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Oldring
сообщение Oct 21 2009, 07:03
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 041
Регистрация: 10-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 874



Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 20 2009, 12:04) *
есть 2 клоковых домена
80 мегагерц и 100 мегагерц.
оба клока формируются от одного клок менеджера.

данные идут синхронно с 80 мег. а перекинуть их надо на 100.

сдвинуть 100 чуть позднее, но на меньше чем на четверь периода и перескочить?


Они получены из 400 мегагерц? 2.5 нс может хватить для нормального перехода между этими клоками, если их фаза стабильна и если правильно обконстрейнить. В этом случае никакой дополнительной схемотехники вообще не потребуется.


--------------------
Пишите в личку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DmitryR
сообщение Oct 21 2009, 07:26
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 535
Регистрация: 20-02-05
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770



Как же не потребуется. Вы будете на сотке раз в пять тактов хлопать одинаковые данные, и вам придется построить схему, которая будет определять на самом деле это одни и те же данные два раза поместились в период принимающей частоты или просто данные в передающем домене не изменились.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:26
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.02585 секунд с 7