Исходные данные: есть готовая печь небольших размеров (активная зона - 10х10х10). Планируется использовать ее в какой-то лаборатории для моделирования чего-то там.
Задача: необходимо реализовать различные законы изменения температуры печи. Закон изменения температуры выбирается программно. Пока просят: простое поддержание заданной тепературы, линейное нарастание, квадратичное и корнеизвлеченное + кусочно-линейное.
Вопрос: КАК?

Я не прошу схему или программу, я прошу дать мне ссылочку или просто название книги, где можно про это почитать. Я такими вещами не занимался в принципе, поэтому теряюсь.

Если бы нужно было просто нагреть до нужно температуры и держать ее постоянной, то тут все ясно: ПИД или вариации на эту тему.
Но как, например, обеспечить линейное ее нарастание с нелинейность в 1-2%? При этом необходимо учитывать, что масса материала в печи неизвестна, там может быть как 1 г, так и 1 кг + инерционность самого процесса нагрева + еще какие-нибудь неведомые мне подводные камни.
Как получить (измерить, рассчитать) математическую модель печи? Как мне видится, имея на руках мат. модель рассчитать необходимое воздействие для получения желаемого закона изменения температуры дело простое.
Какой метод управления мощностью нагрева спирали использовать?

В общем, вопросов много, опыта в этой области нет, а знания лишь поверхностные.

Уважаемый All, прошу тебя, укажи мне направление, в котором необходимо двигаться.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
314
сообщение Oct 22 2009, 06:11
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 139
Регистрация: 17-08-07
Пользователь №: 29 855



Для Tanya:
Насчет пьяных монтажников - это Вы напрасно, киповцы как правило работают трезвыми, это полезнее как для зарплаты, так и для здоровья (в смысле травматизма). Такую защиту ставят на термопары для обеспечения хоть какого-то срока службы, чтоб менять хотя бы не 2 раза на день (это в промышленных установках, не лабораторных), реально при температуре 200-500 градусов срок жизни даже с такой защитой от 1 недели до 1 года (бывает).
Если не понравились те, то посмотрите на эти: closedeyes.gif

Сообщение отредактировал 314 - Oct 22 2009, 06:20
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Termopari.rar ( 719.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Oct 22 2009, 09:11
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(314 @ Oct 22 2009, 10:11) *
Для Tanya:
Насчет пьяных монтажников - это Вы напрасно, киповцы как правило работают трезвыми, это полезнее как для зарплаты, так и для здоровья (в смысле травматизма). Такую защиту ставят на термопары для обеспечения хоть какого-то срока службы, чтоб менять хотя бы не 2 раза на день (это в промышленных установках, не лабораторных), реально при температуре 200-500 градусов срок жизни даже с такой защитой от 1 недели до 1 года (бывает).
Если не понравились те, то посмотрите на эти: closedeyes.gif

Как сказал поэт -
- Я глупостей не чтец, а пуще - образцовых. (Впечатления от прочтения...)

И термопары разные видела (и делала), и характерное время для выравнивания температуры проволочки в жидких и газовых средах в зависимости от диаметра прекрасно знаю, - измеряла сама.
И пьяных киповцев видела... Видимо-невидимо...
И дело тут не в термопаре, а в месте, куда ее поставят...
Мне так кажется.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- shasik   Управление нагревом печи по заданному закону   Oct 17 2009, 19:37
- - 314   Для начала неплохо Р.Изерман. Цифровые системы упр...   Oct 18 2009, 18:36
- - Baser   Цитата(shasik @ Oct 17 2009, 22:37) Если ...   Oct 18 2009, 21:23
|- - Tanya   Заранее советую. Раз уж требуемая функция температ...   Oct 19 2009, 03:21
|- - shasik   Цитата(Baser @ Oct 19 2009, 00:23) Если н...   Oct 19 2009, 06:02
- - tyro   Цитата(shasik @ Oct 17 2009, 22:37) метод...   Oct 19 2009, 07:32
|- - shasik   Цитата(tyro @ Oct 19 2009, 10:32) главное...   Oct 19 2009, 09:00
||- - Baser   Цитата(shasik @ Oct 19 2009, 12:00) Что е...   Oct 19 2009, 10:34
||- - shasik   Цитата(Baser @ Oct 19 2009, 13:34) (даже ...   Oct 19 2009, 14:02
||- - Огурцов   Цитата(shasik @ Oct 19 2009, 14:02) актив...   Oct 19 2009, 14:39
|||- - rezident   Цитата(Огурцов @ Oct 19 2009, 20:39) Блин...   Oct 19 2009, 16:32
||- - Tanya   Цитата(shasik @ Oct 19 2009, 18:02) Жаль....   Oct 19 2009, 14:44
||- - Baser   Цитата(shasik @ Oct 19 2009, 17:02) А зач...   Oct 20 2009, 10:31
|- - Tanya   Цитата(tyro @ Oct 19 2009, 11:32) А что о...   Oct 19 2009, 12:58
- - Vishv   Еще один "подводный камешек" о котором В...   Oct 19 2009, 16:34
- - 314   ЦитатаМаксимальная скорость нагрева - 1 градус/с Н...   Oct 19 2009, 17:51
|- - Tanya   Цитата(314 @ Oct 19 2009, 21:51) Не хочет...   Oct 19 2009, 18:11
- - shasik   Вай-вай! Зачем ругаемся? Ашыпся я. В таких сл...   Oct 19 2009, 19:18
|- - andrey_s   Цитата(shasik @ Oct 19 2009, 22:18) Разме...   Oct 19 2009, 20:05
|- - Oldring   Цитата(shasik @ Oct 19 2009, 23:18) Разме...   Oct 22 2009, 09:52
|- - MaslovVG   Цитата(Oldring @ Oct 22 2009, 13:52) А чт...   Oct 22 2009, 12:29
|- - shasik   Цитата(MaslovVG @ Oct 22 2009, 15:29) Сна...   Oct 23 2009, 07:05
|- - MaslovVG   Цитата(shasik @ Oct 23 2009, 11:05) Мне н...   Oct 23 2009, 12:04
- - АНТОН КОЗЛОВ   Для поддержания температуры в реакторе по заданном...   Oct 20 2009, 04:55
|- - shasik   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Oct 20 2009, 07:55)...   Oct 20 2009, 05:19
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(shasik @ Oct 20 2009, 09:19) Какой...   Oct 20 2009, 16:49
- - 314   Для Tanya: Конечно, я высказался слишком обобщенно...   Oct 20 2009, 05:24
|- - Tanya   Цитата(314 @ Oct 20 2009, 09:24) Посмотри...   Oct 20 2009, 18:53
- - MrYuran   Начинайте с самого тупого варианта типа простейшег...   Oct 20 2009, 05:35
- - 314   Для Tanya: Прошу прошения, в предыдущем посте не у...   Oct 21 2009, 20:19
|- - Tanya   Цитата(314 @ Oct 22 2009, 00:19) Для Tany...   Oct 22 2009, 02:36
- - dch   Цитата(shasik @ Oct 17 2009, 23:37) Иссыл...   Oct 22 2009, 00:56
- - Baser   to 314: Последний документ лучше подходит под за...   Oct 22 2009, 09:15
|- - Tanya   Цитата(Baser @ Oct 22 2009, 13:15) to 314...   Oct 22 2009, 09:20
- - Baser   Цитата(Tanya @ Oct 22 2009, 12:20) А что ...   Oct 22 2009, 14:20
|- - Oldring   Цитата(Baser @ Oct 22 2009, 18:20) Ну, за...   Oct 23 2009, 00:50
- - Vishv   C подобной ситуацией - неизвестны ни тепловые хара...   Oct 23 2009, 16:19
- - Белый дед   Почему-то никто не предлагает самый простой и реал...   Nov 2 2009, 18:47
- - shasik   Белый дед Терморегулятор - это лишь малая часть ус...   Nov 3 2009, 06:56
- - TSerg   Цитата(Белый дед @ Nov 2 2009, 21:47) Поч...   Dec 16 2009, 14:09