Всем доброго времени суток! Пишу диплом, тема, собственно почти целикком взята отсюда. Знаю,что было еще подобное недавно, читал. Но все же: я студент, не все понимаю, да и есть нюансы. В общем, вот мое ТЗ:
Вход переменного 50Гц 85-256В
Вход постоянного 12В +- 15% (10-14В). Внимание: это другой, альтернативный вход!!! Весь диапазон 12-220 на одном входе не нужен.
Выход:
Канал1: 42В, 2А, защита от превышения тока нагрузки на уровне 3А.
Канал2: 3.3В, 0.5А, защита от превышения тока нагрузки на уровне 1А.
ОБЯЗАТЕЛЕН корректор коэффициента мощности, гальваническая развязка.
Нестабильность выходного напряжения: 2%
КПД желательно 75-85%.
Частота 100кГц

В общем, прошу помощи в данном вопросе. Буду благодарен за любую помощь: какую топологию посоветуете,какие нюансы,как организовать переключение входов и защиту от неверного включения (в смысле, тумблер на 220VAC, а подключили на 12VDC, например), цена (хотелось бы по-дешевле) и т.д. Особо интересует, в какой корпус это можно запихнуть? Желательно, средних размеров (чтоб не чемодан, но и сигаретная пачка не нужна rolleyes.gif ).

P.S.: буду очень признателен, если кинете ссылку(и), где поискать анологичные БП.

Сообщение отредактировал borja86 - Oct 29 2009, 16:05
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 6 2009, 07:42
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 320
Регистрация: 4-03-05
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058



Цитата(borja86 @ Oct 29 2009, 17:54) *
Всем доброго времени суток! Пишу диплом, тема, собственно почти целикком взята отсюда. Знаю,что было еще подобное недавно, читал. Но все же: я студент, не все понимаю, да и есть нюансы. В общем, вот мое ТЗ:
Вход переменного 50Гц 85-256В
Вход постоянного 12В +- 15% (10-14В). Внимание: это другой, альтернативный вход!!! Весь диапазон 12-220 на одном входе не нужен.
Выход:
Канал1: 42В, 2А, защита от превышения тока нагрузки на уровне 3А.
Канал2: 3.3В, 0.5А, защита от превышения тока нагрузки на уровне 1А.
ОБЯЗАТЕЛЕН корректор коэффициента мощности, гальваническая развязка.
Нестабильность выходного напряжения: 2%
КПД желательно 75-85%.
Частота 100кГц

В общем, прошу помощи в данном вопросе. Буду благодарен за любую помощь: какую топологию посоветуете,какие нюансы,как организовать переключение входов и защиту от неверного включения (в смысле, тумблер на 220VAC, а подключили на 12VDC, например), цена (хотелось бы по-дешевле) и т.д. Особо интересует, в какой корпус это можно запихнуть? Желательно, средних размеров (чтоб не чемодан, но и сигаретная пачка не нужна rolleyes.gif ).

P.S.: буду очень признателен, если кинете ссылку(и), где поискать анологичные БП.


Вам потребуется 2а источника:
1. Я бы предложил Push-Pull, 12 в 42, развязанный. (ИМС любая 2х тактная UC от Техаса, с поддержанием Curent Mode)
2. Прямой преобразователь (хотя для диплома можно и обратный), сетевой 85-256В. Здесь использовать ту же ИМС, что и в 1 случае. Для корректора пойдет другая ИМС. ОС заводить от 42В. По каналу 3,3В отдельная ИМС ДС/ДС, , здесь можно применить тоже режим Curent Mode и тогда не потребуются никакие внешние защиты.
Ну и переключение, либо от сети, либо от 12В.

Цитата
Канал2: 3.3В, 0.5А, защита от превышения тока нагрузки на уровне 1А.

Не понятное условие, зачем на выход 0.5А защита на 1А?

По защите на 42 В, отдельный ключ (P канал) и измерение тока, обязательно диф.усилителем, или инструментальным. Пример реализации даю в файле...

Цитата(borja86 @ Nov 6 2009, 02:24) *
хотя я не понимаю, как можно прикидывать вид корпуса, когда еще размеров платы на руках нет cranky.gif ). Вот сижу, сочиняю отписку для препода, ибо на данном этапе конкретики много я дать не смогу...


Под Вашу плату корпус никто делать не будет, только на оборот
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Nov 6 2009, 11:12
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 6 2009, 10:42) *
По защите на 42 В, отдельный ключ (P канал) и измерение тока, обязательно диф.усилителем, или инструментальным. Пример реализации даю в файле...

Ага, такие защиты эмбеддеры очень любят рисовать. С МК на 64 ноги, АЦП, гироскопом, сервоприводом светодиода...
Делают же защиты в источниках проще - потактовым ограничением тока силового ключа.
Стартеру. ИЛИ на диодах позволяет работать двум источникам напряжения (а они ВСЕГДА разные в реальной жизни, как бы Вы их не подстраивали) на общую нагрузку, не мешая друг другу. При этом мощность отдает тот, у которого напряжение выше, второй работает в пол, в четверть силы или вообще находится в теплом резерве (холостой ход).
Если эти объединительные диоды не устанавливать, источники немедленно начнут разборку: кто главнее.
Возьмите две батарейки на 3 и 4.5 вольта и смакетируйте поведение источников.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 9 2009, 08:16
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 320
Регистрация: 4-03-05
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058



Цитата(Microwatt @ Nov 6 2009, 13:12) *
Делают же защиты в источниках проще - потактовым ограничением тока силового ключа.

Это не защита, а обратная связь по току..., другое дело что Вы пытаетесь прикрутить этот режим к защите, но по условию задания это не корректно. Читайте ТЗ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- borja86   БП 220/12 с РАЗДЕЛЬНЫМИ входами, 2 канала   Oct 29 2009, 15:54
- - Microwatt   Вам придется сделать два источника. Один - традици...   Oct 29 2009, 16:54
|- - borja86   Цитата(Microwatt @ Oct 29 2009, 19:54) Ва...   Oct 29 2009, 18:19
|- - asdf   Цитата(Microwatt @ Oct 29 2009, 19:54) Вт...   Oct 29 2009, 21:52
|- - borja86   Цитата(asdf @ Oct 30 2009, 00:52) Зачем п...   Oct 30 2009, 14:43
|- - Прохожий   Цитата(borja86 @ Oct 30 2009, 17:43) Я та...   Oct 30 2009, 18:47
|- - borja86   Цитата(Прохожий @ Oct 30 2009, 21:47) Ува...   Oct 30 2009, 23:08
|- - Прохожий   Цитата(borja86 @ Oct 31 2009, 02:08) А чт...   Oct 31 2009, 00:07
|- - borja86   Цитата(Прохожий @ Oct 31 2009, 03:07) То ...   Nov 5 2009, 17:41
|- - Microwatt   Цитата(borja86 @ Nov 5 2009, 20:41) Прошу...   Nov 5 2009, 21:45
||- - borja86   Цитата(Microwatt @ Nov 6 2009, 00:45) Воо...   Nov 5 2009, 22:06
||- - Microwatt   Цитата(borja86 @ Nov 6 2009, 01:06) При ч...   Nov 5 2009, 23:44
||- - borja86   Цитата(Microwatt @ Nov 6 2009, 02:44) То,...   Nov 6 2009, 00:24
|- - Прохожий   Цитата(borja86 @ Nov 5 2009, 20:41) Крити...   Nov 6 2009, 21:50
|- - wim   Цитата(Прохожий @ Nov 7 2009, 00:50) А вм...   Nov 6 2009, 22:36
- - Прохожий   Цитата(borja86 @ Oct 29 2009, 18:54) Вход...   Oct 29 2009, 16:57
|- - borja86   Цитата(Прохожий @ Oct 29 2009, 19:57) [/b...   Oct 29 2009, 17:00
|- - Прохожий   Цитата(borja86 @ Oct 29 2009, 20:00) Общи...   Oct 29 2009, 17:18
- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 9 2009, 11:16) ...   Nov 9 2009, 10:09