реклама на сайте
подробности

 
 
> Внешний дисплей, Плата LPC2478
Novichok1
сообщение Nov 13 2009, 10:43
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 73
Регистрация: 8-07-09
Пользователь №: 51 032



Всем здравствуйте!
Подключаю к своей плате внешний дисплей MTF-T070ACSLP-LB через LCD Expansion Connector, инициализацию дисплея оставляю прежней. И в итоге, встроенный дисплей работает, а внешний нет(
Прошелся осциллографом и выявил некоторые вещи: например, питание (LCDPWR), если измерять на плате через Expansion Connectors (J2), то там все нормально, 3,3 вольта, а вот если измерять на LCD Expansion Connector, то там идет поднятие примерно до 3,3 вольта и сразу сброс (знающие люди подсказали, что это похоже на импульсную синхронизацию). И так со многими другими сигналами, например с клоком.
Такое ощущение, что контроллер пытается сперва синхронизировать свои сигналы с дисплеем, и у него это не получается. Подскажите, куда копать, буду весьма признателен.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Novichok1
сообщение Nov 13 2009, 11:49
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 73
Регистрация: 8-07-09
Пользователь №: 51 032



Цитата
Цитата(Novichok1 @ Nov 13 2009, 13:43)
Подключаю к своей плате
Как ее зовут?


LPC2478, в описании темы это обозначено)
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 03:04