Цитата(Verifi @ Dec 7 2009, 10:31)

Есть ли защитные диоды с ударными токами 10ка интервалом до 20мс и лучше ли они варисторов-не умрут ли при срабатывании?
При прямом попадании молнии "умрет" любой элемент защиты. Но он т.с. "первый кандидат" в "смертники" от устройства. Важным при этом является другой факт, обеспечит ли преждевременная "смерть" "первого кандидата" защиту всей остальной части устройства? Посмотрите номенклатуру варисторов и суппрессоров у Epcos. У нее есть варисторы и на 70кА (B60K250, например) и на 100кА (B80K250). Правда стоимость у них соответствующая. Кстати, отечественные ограничители напряжения делают набором и тех же варисторов фирмы Epcos. О чем многие производители честно пишут в спецификации.