> Управление синхронным двигателем, в асинхронном и синхронном режимах
маша
сообщение Jan 8 2010, 22:55
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 45
Регистрация: 7-11-05
Пользователь №: 10 537



Озадачили на работе...
Имеется: синхронный генератор с обмоткой возбуждения управляемый инвертором, другой информации пока нет, кроме как 3-х фазный/380В/100А, датчиков положения и частоты нет, есть датчики фазных токов.
Требуется: управление генератором в двигательном режиме (стартер-генератор)
Особенность: старт необходимо выполнять в асинхронном режиме, на частоте синхронизации включить возбуждение, и после вхождения в синхронизм осуществить дальнейший разгон с постоянныйм крутящим моментом.

Пока только несколько возможно некорректных вопросов (не моя тема):
- почему нельзя сразу выполнить старт в сихронном режиме, что может на это влиять?
- постоянный крутящий момент обеспечивает вольт-частотное регулирование или векторное?
- как выполнять синхронизацию и управление возбуждением при этом?
- не будет ли удара при синхронизации из-за включения возбуждения - ЭДС генератора + напряжение инвертора?
- вольт-частотное регулирование или векторное предпочтительнее? нагрузка вентиляторная.
- как реализовывать торможение ротора?

пока всё...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
маша
сообщение Jan 9 2010, 09:35
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 45
Регистрация: 7-11-05
Пользователь №: 10 537



Спасибо за разъяснения... утрясаю в голове... читаю теорию...

В задании не оговаривается метод управления. Пока выбираю частотный.

Значит пока алгоритм такой:
- возбуждение на резистор или можно просто ключем закоротить?
- старт в асинхронном режиме по V/f до какой-то частоты ниже номинальной (кажется 10Гц в моём случае)
- при достижении этой частоты подключаю возбуждение на ??? % (или на все 100%? или шимом от 0 до 100%), фазное напряжение частотника уменьшать нужно?
- наверно нужно выдержать время на втягивание в синхронизм?
- продолжить по V/f до номинала (300 Гц)
- торможение : выбег до 200-300 об/мин, затем останов постоянным током (открывать только верхние ключи инвертора?).

Значение частоты получаю от АСУ. При синхронизации использовать реальную частоту от АСУ или внутреннюю V/f (можно скорректировать на скольжение).