реклама на сайте
подробности

 
 
> Сигнал LOCKED DCM сихнронный или асинхронный сброс ?
Костян
сообщение Feb 3 2010, 08:06
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 740
Регистрация: 24-07-06
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059



Сигнал LOCKED с DCM(PLL) модуля в качестве какого сброса его оптимальнее использовать - синхронного или асинхронного?
И почему (ответ развернутый , пожалуйста)?
Кристалл Virtex (4..6).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
atlantic
сообщение Feb 4 2010, 11:12
Сообщение #2


участник
****

Группа: Свой
Сообщений: 573
Регистрация: 16-02-06
Пользователь №: 14 402



Цитата(andrew_b @ Feb 4 2010, 13:02) *
У синхронного сброса есть один большой минус: ему нужен клок. Нет клока -- нет сброса.

Интересно, что можно делать в FPGA когда нет клока?
Висеть в ресете?


Цитата(Костян @ Feb 3 2010, 12:06) *
Сигнал LOCKED с DCM(PLL) модуля в качестве какого сброса его оптимальнее использовать - синхронного или асинхронного?
И почему (ответ развернутый , пожалуйста)?
Кристалл Virtex (4..6).


Код
always @(posedge clk_WR)
  if(DCMs_are_LOCKED == 0) //indicate that all DCM's are locked, used for reg's init state
   begin //init
    addr_BANK_WR <= 0;
   end
  else
   begin
    EDGE_OF_buf_DE_WR <= {EDGE_OF_buf_DE_WR[0], buf_DE_WR};

    if(EDGE_OF_buf_DE_WR == FALL_EDGE)
     addr_BANK_WR <= ~addr_BANK_WR;

   end