Цитата(PCBExp @ Feb 16 2010, 10:58)

Кроме токового входа и релейного выхода контакту еще неплохо бы уметь ловить логические уровни от 0 до 1 вольта - логический ноль и от 4 до 30 вольт логическая единица. Собственно земляной контакт (номер 1) нужен для детектирования логических уровней
Универсальные решения не бывают дешевыми. Экономия на количестве контактов выйдет вам явно дороже дополнительных коммутаций и защит.
Цитата(PCBExp @ Feb 16 2010, 10:58)

Питание думаем сделать 14 вольт на контакте разъема.
Тогда приготовьтесь, что не всякий датчик сможет работать с вашим токовым выходом. На 500 Омном шунте пассивного датчика, например, при 20мА упадет 10В, а ему (датчику) наверное еще и запитаться от токовой петли захочется.
Цитата(PCBExp @ Feb 16 2010, 10:58)

Наш источник защищен от внешнего высокого напряжения диодом (в прямом включении).
А источник питающий выходы изолирован от измерительных входов? Т.е. допускает плавающий потенциал? Либо по другому спрошу, измерительная часть позволяет подачу на вход небольших по значению отрицательных напряжений?