> Нужна схема включения датчика 4-20mA, нужно сделать универсальный вход-выход
PCBExp
сообщение Feb 15 2010, 19:24
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 578
Регистрация: 23-12-06
Из: Москва
Пользователь №: 23 823



Один контакт разъема должен использоваться и как вход (датчика) и как выход. С выходом все более-менее понятно (как ему работать чтоб не мешаться и самому не мешать) а вот со входом не все ясно (или не понимаю чего-то). Входом у нас 12-битное АЦП будет. Если кто какой документ на эту тему имеет - буду благодарен за ссылку. Я если кто схемой угостит - вообще п beer.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
rezident
сообщение Feb 15 2010, 23:58
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Сообщение модератора. Убрал оффтопик.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
PCBExp
сообщение Feb 16 2010, 05:58
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 578
Регистрация: 23-12-06
Из: Москва
Пользователь №: 23 823



Цитата(rezident @ Feb 16 2010, 02:58) *
Сообщение модератора. Убрал оффтопик.

Спасибо модератору. Правда я сам не сразу свою тему нашел - но видимо модератор прав - здесь ей место.

Всего у нас 1 разъем на 8 контактов. 1 - земля, со 2 по 7 - входы-выходы 8 - питание

Я в самом начале тему описал неполно. Есть дополнение. Кроме токового входа и релейного выхода контакту еще неплохо бы уметь ловить логические уровни от 0 до 1 вольта - логический ноль и от 4 до 30 вольт логическая единица. Собственно земляной контакт (номер 1) нужен для детектирования логических уровней

Питание думаем сделать 14 вольт на контакте разъема. Если контакты (2-7) используются как выходы то реле на 12 вольт (как самое распространенное) не умрет. В случае если контакты (2-7) будут входами, то 12 вольт выпадет на датчике и 2 на резисторах на которых и будем мерять. Наш источник защищен от внешнего высокого напряжения диодом (в прямом включении).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Feb 16 2010, 09:20
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(PCBExp @ Feb 16 2010, 10:58) *
Кроме токового входа и релейного выхода контакту еще неплохо бы уметь ловить логические уровни от 0 до 1 вольта - логический ноль и от 4 до 30 вольт логическая единица. Собственно земляной контакт (номер 1) нужен для детектирования логических уровней
Универсальные решения не бывают дешевыми. Экономия на количестве контактов выйдет вам явно дороже дополнительных коммутаций и защит.
Цитата(PCBExp @ Feb 16 2010, 10:58) *
Питание думаем сделать 14 вольт на контакте разъема.
Тогда приготовьтесь, что не всякий датчик сможет работать с вашим токовым выходом. На 500 Омном шунте пассивного датчика, например, при 20мА упадет 10В, а ему (датчику) наверное еще и запитаться от токовой петли захочется.
Цитата(PCBExp @ Feb 16 2010, 10:58) *
Наш источник защищен от внешнего высокого напряжения диодом (в прямом включении).
А источник питающий выходы изолирован от измерительных входов? Т.е. допускает плавающий потенциал? Либо по другому спрошу, измерительная часть позволяет подачу на вход небольших по значению отрицательных напряжений?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
PCBExp
сообщение Feb 16 2010, 14:55
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 578
Регистрация: 23-12-06
Из: Москва
Пользователь №: 23 823



Цитата(rezident @ Feb 16 2010, 12:20) *
...Тогда приготовьтесь, что не всякий датчик сможет работать с вашим токовым выходом. На 500 Омном шунте пассивного датчика, например, при 20мА упадет 10В, а ему (датчику) наверное еще и запитаться от токовой петли захочется.
....

Вот этот пункт меня особенно интересует.

Включаю я датчик например давления от хонивела. У него напряжения питания от 9.5 до 35 вольт. Питать я его собираюсь 24 вольтами. Как понять сколько на нем выпадет из этих 24 вольт? Или сколько я должен высадить на ограничивающих резисторах?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- PCBExp   Нужна схема включения датчика 4-20mA   Feb 15 2010, 19:24
- - rezident   А кроме одного контакта, который и для входа и для...   Feb 15 2010, 20:25
|- - proxi   Цитата(rezident @ Feb 15 2010, 22:25) А к...   Feb 15 2010, 21:28
|- - proxi   ЦитатаПитать я его собираюсь 24 вольтами. Как поня...   Feb 16 2010, 15:14
|- - rezident   Цитата(PCBExp @ Feb 16 2010, 19:55) Включ...   Feb 16 2010, 15:30
|- - PCBExp   Нарисовали вот такую схему. Краткое описание - на...   Feb 18 2010, 11:19
|- - rezident   Цитата(PCBExp @ Feb 18 2010, 16:19) Нарис...   Feb 18 2010, 15:54
|- - PCBExp   Цитата(rezident @ Feb 18 2010, 18:54) ......   Feb 18 2010, 18:50
|- - rezident   Цитата(PCBExp @ Feb 18 2010, 23:50) http:...   Feb 18 2010, 20:30
|- - PCBExp   По поводу стабилитрона - не было опыта в этом вопр...   Feb 19 2010, 09:18
|- - rezident   Цитата(PCBExp @ Feb 19 2010, 14:18) По по...   Feb 19 2010, 15:09
- - proxi   ЦитатаВсего у нас 1 разъем на 8 контактов. 1 - зем...   Feb 16 2010, 12:03


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:16
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016